到职业学校的实习楼修设备,用电笔测试B相指示灯不亮,到楼层的进线柜测试也是如此,但万用表测试相间,相线对PEN线电压基本正常。测PEN线对柜子的外壳有近220V电压,B相对外壳只有19V。搞不明白,这是什么原因。将配电柜内除总开关外,全部停掉也是如此。这样用下去有什么危害么?又不太像接地。

2015年08月05日 13:22:11
2楼
B相和PEN接反?

能不能测AC相,测测A和C相对地电压看看
回复
wcz111
2015年08月05日 13:37:21
3楼
AC相对PEN线220v左右,三相间380.很多设备还运行
回复
寒塘渡鹤影
2015年08月05日 14:23:32
4楼
总开关及以上线路的某处B相接地故障
回复
beida_energy
2015年08月05日 14:25:08
5楼
学校的实习楼运行的是TN-C系统吗?
那就不对了。
回复
weifanghlx
2015年08月05日 15:54:04
6楼
线电压A-B、B-C、A-C 都正常吗?估计是B相接触不良或开路,要往源头方向查。
回复
hanzhg54
2015年08月05日 17:16:09
7楼
显然PEN和柜子没有可靠连接,而B相有接地现象。
回复
wcz111
2015年08月05日 18:45:50
8楼
寒塘渡鹤影 发表于 2015-8-5 14:23 总开关及以上线路的某处B相接地故障下午想想应该是这样
回复
wcz111
2015年08月05日 18:48:18
9楼
hanzhg54 发表于 2015-8-5 17:16 显然PEN和柜子没有可靠连接,而B相有接地现象。五星工程师就是厉害!我当时看的不够仔细,后来想想也该是这样。下午开会也没再去看。明天联系到学校的电工尽快查看
回复
wcz111
2015年08月05日 18:49:27
10楼
beida_energy 发表于 2015-8-5 14:25 学校的实习楼运行的是TN-C系统吗?那就不对了。应该是TN-C,进线就4根,有220的负荷
回复
wcz111
2015年08月05日 18:49:51
11楼
weifanghlx 发表于 2015-8-5 15:54 线电压A-B、B-C、A-C 都正常吗?估计是B相接触不良或开路,要往源头方向查。线电压都正常