门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(2012年版)CECS 102 :2002,附录A,表A.0.2-1列出了封闭式和部分封闭式刚架的风荷载体形系数,但未给出敞开式门式刚架的刚架风荷载体形系数,问题:敞开式门式刚架的刚架风荷载体形系数是否应参《建筑结构荷载规范》GB50009-2012,续表8.3.1项次27确定?
门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(2012年版)CECS 102 :2002,附录A,表A.0.2-1列出了封闭式和部分封闭式刚架的风荷载体形系数,但未给出敞开式门式刚架的刚架风荷载体形系数,问题:敞开式门式刚架的刚架风荷载体形系数是否应参《建筑结构荷载规范》GB50009-2012,续表8.3.1项次27确定?
2楼
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
回复
3楼
哈哈哈哈哈哈哈哈
回复
4楼
不需要考虑风荷载
回复
6楼
那就按荷规来定
回复
7楼
此前这个问题也困扰过,因为没有给出,只能按照荷载规范的取值,严格意义上,如果是特殊工程,遇到这种情况,需要做数值风洞模拟得到合适的体型系数。楼主如果不放心,可以参考美国荷载规范ASCE7-10中开敞结构风荷载体型系数。附上两张图作为参考,一张是美国的风荷载对于开敞结构体型系数取值,另一张是日本的取值,我国的荷载规范8.3.1项次27和日本的较为接近。
天地不言:想请教你,我现在设计一个人字形屋盖厂房,一面纵墙敞开,一面山墙敞开,风荷载体型系数该怎么取值。
回复
8楼
回答的不错,可是没有理解
回复
9楼
同意楼主的说法,完全敞开的相当于是刚架构件了。参照相应的取值即可。按理说完全敞开的不存在吧,建筑功能上还都是有些要求的
回复
10楼
回答的不错,可是没有理解
回复
11楼
没有理解.......
回复
12楼
同意楼主的说法
回复