关于高压计量不一致问题! 搞不懂
xjcjt
xjcjt Lv.3
2007年10月27日 05:24:10
只看楼主

关于电度表计量不一致问题:我遇到一个项目:变压器是2台1000KVA 10KV出线,计量柜:计量用PT:100/0.1KV CT:200/5A电度表用的是三线三相电子式的多功能表,电业局在进线处:用的计量是PT:100/0.1KV CT:75/5A 三相三线机械式电度表,两台变压器工作时总负荷电流约25~30A,运行一周后,发现电子式电度表计量的电度数比机械式电度表多3000度。 经校验电度表,PT,CT精度都没有问题,现用户不愿意,说计量不准,郁闷!!

关于电度表计量不一致问题:
我遇到一个项目:变压器是2台1000KVA 10KV出线,计量柜:计量用PT:100/0.1KV CT:200/5A电度表用的是三线三相电子式的多功能表,电业局在进线处:用的计量是PT:100/0.1KV CT:75/5A 三相三线机械式电度表,两台变压器工作时总负荷电流约25~30A,运行一周后,发现电子式电度表计量的电度数比机械式电度表多3000度。 经校验电度表,PT,CT精度都没有问题,现用户不愿意,说计量不准,郁闷!!
期盼高手帮忙!!
免费打赏
lingxuct
2007年10月27日 08:45:07
2楼
电业局读机械式表?
电子式内部变比设置有错误?
回复
zhaozhengxing402
2007年10月29日 20:40:07
3楼
用户负荷少,计量互感器变比大,容易产生误差。正常电流为互感器额定电流的1/3—2/3比较准确。供电局计量处与用户计量处如果线路太长,还要考虑线损。
回复
qiqi19801209
2007年10月30日 10:03:02
4楼


我是强烈建议使用供电局计量所认可的表计!

数字表一般误差都很大,我一般只参考、不计量!

你的负荷越大差额越大!
回复
tengwei520
2007年10月30日 16:17:10
5楼


学习~
回复
zhaoweiwei82628
2008年06月07日 10:11:50
6楼
长仪DTSD135/DSSD135系列三相电子式多功能电度表 没有分时段计量没有尖峰显示怎么设置呀?