关于电度表计量不一致问题:我遇到一个项目:变压器是2台1000KVA 10KV出线,计量柜:计量用PT:100/0.1KV CT:200/5A电度表用的是三线三相电子式的多功能表,电业局在进线处:用的计量是PT:100/0.1KV CT:75/5A 三相三线机械式电度表,两台变压器工作时总负荷电流约25~30A,运行一周后,发现电子式电度表计量的电度数比机械式电度表多3000度。 经校验电度表,PT,CT精度都没有问题,现用户不愿意,说计量不准,郁闷!!
我遇到一个项目:变压器是2台1000KVA 10KV出线,计量柜:计量用PT:100/0.1KV CT:200/5A电度表用的是三线三相电子式的多功能表,电业局在进线处:用的计量是PT:100/0.1KV CT:75/5A 三相三线机械式电度表,两台变压器工作时总负荷电流约25~30A,运行一周后,发现电子式电度表计量的电度数比机械式电度表多3000度。 经校验电度表,PT,CT精度都没有问题,现用户不愿意,说计量不准,郁闷!!
期盼高手帮忙!!