2楼
能量守衡定律到现在仍然是公认的,没有热源不要说地源热泵,什么装置本身也不能产生热量.
回复
3楼
热泵在提取热源热量的时候,热泵机组本身也要做功吧,这一部分的电能输入不能转化为水的热能吗?
回复
4楼
热泵机组在输入电能的时候,不但电能转化为水的热能,而且热泵机组由于电力带动机组运行,提取了低品位热能(空气或地下水,地表水,污水,中水,土壤,,,)后同样转化为加热水的热量,水变成高温.
空气源热泵,地源热泵,水源热泵,能效比都大于3,其中的近于1是电能产生的热,其余是提取空气或地下水,地表水,污水,中水,土壤,,,的热量,只要是热泵通电运行,而且有外部热源,就能加热一定量的水40度以上.
热泵在不通电,没有外部低品位热源的时候,"热泵本身"不能产生热量,,,,,,
回复
5楼
机组冬季制热的时候可以产生热,但是这部分热会算入供热热负荷,所以没有剩余,如果需要,应该单独考虑。
夏季可以采用全热回收机组制取生活热水,这样经济环保。
回复
6楼
热泵参数中指的制热量包括这部分电能输入的能量吗?
回复
7楼
6楼提出; "热泵参数中指的制热量包括这部分电能输入的能量吗?" 这个问题提的好!!! 提的对!!!
目前无论理论上,实际测试和运行的计算,都把热泵参数中的制热量包括这部分电能输入的能量了,而且都是把输入机组的电能按100%转成热能算的,这实际不科学,因为机组运行时会有一部分热量散发(压缩机,蒸发器,冷凝器,管道)而没有加热水.当然,目前的算法基本还是可行的.把微量的散发热量忽略不计了.
回复
8楼
换言之,计算热泵产热量的时候,不能单独算电能输入这块的热量了?我看好多厂家做方案的时候,热量总需求有了,他们还要减掉电能输入的热量,然后再除以热泵的制热量,这就不对了,本身制热量就包括电能输入的热量了,这样算,不相当于夸大了热泵的能力了吗?
回复
9楼
9楼;你说对了。现在,厂家产品样本有的数据本身就有问题,另外厂家的销售人员有的就是为了卖产品,技术上很多都说不清.
回复
10楼
如果你使用的是地源热泵,冬季机组的制热量减去机组功率就是从地下取能的热量,如果你的机组是直接制热水的情况,那么你热水的换热量仍然是机组的制热量,只是从底下取能减少。
回复