上海新凤城迎宾馆暖通空调节能改造
qq_1433833141251
2015年08月03日 10:28:28
只看楼主

新凤城迎宾馆坐落于上海市东部繁华的商业区——控江路,是由贝斯特BEST酒店管理公司管理的四星级花园式国际商务度假型宾馆,酒店2004年7月开业,其主楼面积8000m2,8栋联体别墅型客房面积共2100㎡。从2007年始,宾馆方对整个酒店的中央空调和生活热水、泳池加温及热水进行了全面的节能改造,取得了良好的经济效益和社会效益。  酒店原中央空调及热水系统  热水系统  酒店原热水系统采用三台煤气热水锅炉解决,其中2台20万kCal/h锅炉,1台30万kCal/h锅炉。三台锅炉产生的热水除供应酒店客房、厨房、洗衣间外还供应酒店泳池用热。

新凤城迎宾馆坐落于上海市东部繁华的商业区——控江路,是由贝斯特BEST酒店管理公司管理的四星级花园式国际商务度假型宾馆,酒店2004年7月开业,其主楼面积8000m2,8栋联体别墅型客房面积共2100㎡。从2007年始,宾馆方对整个酒店的中央空调 和生活热水、泳池加温及热水进行了全面的节能改造,取得了良好的经济效益和社会效益。

  酒店原中央空调及热水系统

  热水系统

  酒店原热水系统采用三台煤气热水锅炉解决,其中2台20万kCal/h锅炉,1台30万kCal/h锅炉。三台锅炉产生的热水除供应酒店客房、厨房、洗衣间外还供应酒店泳池用热。

  中央空调系统

  该酒店原制冷系统采用的是溴化锂制冷机组。机组为250万kCal/h的直燃机一台。该系统能制冷、制热、提供部分热水,并具有热回收装置。

  该酒店的主楼与别墅区的客房是独立的,主楼的供冷供热在晚间基本停止,只供应别墅区小范围的冷暖即可,而酒店设备配套能力较大,以中央空调为例,其只在夏季短时间内需满负荷开启,其余季节的开启会造成大马拉小车现象,使得运行费用极高。

  酒店综合节能改造实施方案

  太阳能热水系统

  在宾馆楼顶的合适位置安装太阳能热水器20组,集热面积约120平方,配置有太阳能系统水箱,所有热水系统的补水都通过太阳能水箱实现,提高了系统补水的水温,达到了节能效果。

  中央空调节能改造

  新增加两台空气源热泵机组,螺杆机,分别是堃霖KLAH-060S热回收空气源热泵机组一台和大金UWY140AY空气源热泵机组一台,两台机组都能够制冷、制热和产生生活热水。

  两台机组分别和原中央空调机组并联,并和原供热水管道连接,通过控制系统实现两机组独立控制的供冷、供热、提供热水,根据季节和时间的变化调节机组的输出,达到了节能的效果。

  堃霖KLAH-060S热回收空气源热泵机组具有热回收功能,在制冷的同时利用余热产生部分生活热水,并且,冷凝热的回收还提高了热泵机组的效率,cop得到明显提高。

  节能控制措施:1.夜间利用风冷热泵小机组启动代替大型溴化锂机组,大大降低能耗;

  2.春秋季风冷热泵白天代替溴化锂机组,大大降低能耗;

  3.在风泵热泵主机制冷的同时带来免费的热水,实现能量的双重利用;

  4.在溴化锂主机启动的同时,热泵主机可以单独做为热泵热水器使用,比煤气炉加热热水大大节能;

  5.热泵主机由于进行热回收,故制冷能效比将从2.8提升到3.4左右,制冷更快。

  空气源热泵的应用

  在该宾馆的设备间内有大量设备,。每天产生较多的热量,且该酒店的厨房排风也进入设备间,使得设备间内日常温度接近35℃,湿度极大,对设备的使用、保养极为不利,因此,在该设备间安装了两台10P的空气源热泵热水机组,利用设备间的热量制取热水,由于设备间是封闭的,还能取到降温除湿的作用,设备安装运行后,其设备间的温度始终保持在18℃,说明机组选型合理,效率较高且达到了设计的初衷。该机组每年节约的效益为18万元。