1 信号SPD概述 (1)信号SPD:信号SPD包括通信线路SPD、网络线路SPD、监控线路SPD、天馈SPD等。他们的系统结构、设备配置、工作电压、工作频率、传输速率及阻抗等都有很大差别。因此,它们的防雷技术方案和信号SPD也不同。 (2)防雷措施 ①室外线路:安装室外避雷装置、接地装置优先采用光纤线路等。 ②室内 (a)屏蔽:室外信号设备外部进行必要的金属屏蔽,金属屏蔽可靠接地,信号线路宜采用铠装电缆引入室内,非铠装电缆宜穿钢管引入室内。铠装或钢管应在首端和末端接地;
1 信号SPD概述
(1)信号SPD:信号SPD包括通信线路SPD、网络线路SPD、监控线路SPD、天馈SPD等。他们的系统结构、设备配置、工作电压、工作频率、传输速率及阻抗等都有很大差别。因此,它们的防雷技术方案和信号SPD也不同。
(2)防雷措施
①室外线路:安装室外避雷装置、接地装置优先采用光纤线路等。
②室内
(a)屏蔽:室外信号设备外部进行必要的金属屏蔽,金属屏蔽可靠接地,信号线路宜采用铠装电缆引入室内,非铠装电缆宜穿钢管引入室内。铠装或钢管应在首端和末端接地;
(b)安装信号SPD:在信号设备的合适位置安装SPD。信号SPD应满足信号传输带率、传输介质、工作电平、网络类型的需要,同时接口应与被保护设备兼容;
(c)信号线路与
电源线的布线应平行敷设,避免形成环路,以减少雷击感应电压;
(d)SPD接地端的接地和等电位联结;
(e)信号电源线路进行三(四)级SPD保护(见表1)。
(3)信号电路SPD参数要求(见表2)
①电压匹配:SPD的标称导通电压Un:1.2U≥Un≤1.5U,U为额定工作电压的最大值;
②频率匹配:SPD频率≥信号频率;
③接口匹配:SPD串接在信号线路上。注意SPD的输入端(in)、输出端(out)、接地端的正确连接:输入端接线路,输出端接设备;
④根据被保护线路传输信号参数选择相应的SPD;
⑤信号SPD的电压保护水平Up和通过的电流Ip应低于被保护的信息技术设备的耐受水平。
(4)安装方式
①SPD串接在信号线路上,位于被保护设备前端。要求SPD插入损耗较小;
②SPD并接在信号线路上,位于被保护设备前端;
③开关型SPD与限电压SPD之间的线路,长度不宜<10m.限压型SPD间的线路长度不宜<5m.利用专门的退耦器件,无距离要求;
④模块电源SPD的接线端子与相线和零线之间的连接线长度应小于0.5m,其接地线的长度应小于1m,且应就近接地。避雷箱接地线的长度应小于1m;
⑤电源线路采用SPD保护时,必须注意SPD接地端的接地和采用等电位联结。
⑥SPD标称放电电流
a.普通双绞线:1.3~3kA;
b.
同轴电缆:SPD标称放电电流3~5kA;
c.屏蔽多芯电缆:SPD标称通流容量0.5kA;
d.普通多芯电缆:SPD标称放电电流5kA;
e.多路双绞线:SPD标称放电电流3kA.
⑦必要时进行多级SPD;
⑧SPD的选型和安装应参照厂家产品说明进行(见右图)。
2 信号传输线路防雷
(1)同轴电缆
①接地:每个容易遭受雷击的器件单独装设接地线,使雷电能量释放到大地,对器件起保护作用;
②限压:在设备的端口处并按一个限压型SPD,使电缆的感应雷电压限制在一定幅度范围之内;
③隔离:使电缆及其所连接的器件屏蔽在雷电感应区域之外,一般采取电缆埋地铺设。
(2)光缆
①架空光缆吊线间隔接地,一般是500~1000m接地一次;
②地埋光缆的金属护套隔2km做接地,接地电阻≤10Ω.在每段光缆的终端将金属护套直接或通过SPD接地;
③地埋光缆上方敷设排流线。当大地电阻率小于500Ω.m时,敷设两条防雷线,安装光缆SPD;
④地埋光缆线路与高大树木、建筑、电杆、古塔等引雷物体保持一定的间距;
⑤当地埋光缆距大树等的安全距离不能满足表3中的要求时,可在大树等的光缆方向敷设地下消弧线(均压线)。当距离过小(≤5m)时,光缆穿钢管防护;
⑥在强雷区采用非金属加强芯光缆,或者超厚PE外护层的光缆;
⑦进入建筑物采用铠装或穿20m钢管;
⑧光缆金属加强芯的电气断开,或连接并接地;
⑨在设备前安装SPD,设备处所进行等电位联结。
(3)双绞线
①室外用双绞线应在接闪器的保护范围之内,并做好接地;
②引入室内要穿20m金属管防护,金属管两处与地可靠连接;
③室内被保护设备前接SPD:标称放电电流5Ka(8/20ms)。
3 部分信号网络防雷
(1)计算机网络防雷
①计算机网络电源参照前述“电源线路SPD安装”的原则进行;
②架空电力线路由终端杆引下后应更换为屏蔽电缆,进入大楼前建议水平直埋≥20m,屏蔽层两端接地。非屏蔽电缆应穿镀锌铁管并水平直埋≥20m,铁管两端接地;
③SPD的标称放电电流应≥0.3kA;
④计算机设备的输入/输出端口处,应安装适配的计算机信号SPD;
⑤机房六面应敷设金属蔽网,屏蔽网与机房内环形接地母线均匀多点相连;
⑥机房内进行等电位联结;
⑦机房内的
电力电缆(线)、通信电缆(线)宜尽量采用屏蔽电缆;
⑧良好接地,接地电阻≤4Ω.
⑨网络通过光纤接入的,不需要安装SPD,但光纤的加强芯需要接地。
(2)通信系统防雷
①进入通信局(站)电缆宜全程埋地引入,其电缆埋地长度不宜小于15m;
②电源宜采用T-NS系统,局(站)内实行三(四)级SPD防护;
③信号线用SPD的标称放电电流≥3kA;
④馈线用同轴型SPD的标称放电电流≥5kA;
⑤计算机接口、控制终端、监控系统的网络数据线用SPD的标称放电电流≥3kA;
⑥信号线用SPD的插人损耗应满足通信系统的要求;
⑦局(站)内实行等电位联结;
⑧良好接地,接地电阻≤4Ω.
(3)监控系统防雷
①前端设备
a.摄像机头位于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围内;
b.用Φ8圆钢或金属杆(圆管时壁厚≥4mm)作避雷引下线;
c.前端设备接地电阻≤4Ω;
d.摄像机独立架设时,避雷针应距摄像机约3~4m;
e.在摄像机线路引入端分别安装SPD;
电源线路线安装电源SPD,标称放电电流10kA;
视频线路安装同轴视频SPD,标称放电电流5kA;
在
云台控制线安装控制信号SPD,标称放电电流5kA.
f.摄像机的电源线和信号线应穿金属管屏蔽。
②传输线路
a.同轴电缆:在传输线路两端安装同轴避雷器,对传输线路进行穿钢管埋地敷设,在线路的两端对钢管分别接地,做等电位联结;
b.光纤:如果不考虑做防雷措施,但加强芯应接地处理;
c.双绞线:在传输线路两端安装数据信号避雷器,并对传输线路进行穿钢管埋地敷设,在线路的两端对钢管分别接地,做等电位联结;
d.尽量不用架空敷设线路。宜采用低埋线路,在电缆进入终端和前端设备前穿金属管埋地引入。
③监控中心机房
a.机房设备电源酌情安装电源系统三级SPD防雷;
b.监控设备
视频线路安装同轴视频SPD:标称放电电流5kA;
控制线安装控制信号SPD:标称放电电流5kA.
c.屏蔽、接地、等电位联结等参照“计算机网络SPD安装”进行;
(4)CATV防雷
①天线防雷
a.CATV或卫星接受天线处在接闪器保护范围之内,必要时在它们上面安装避雷针,避雷针与天线之间的最小水平间距应大于3m;
b.天线防雷接地:CATV或卫星接受天线的接地与建筑物防雷接地焊接牢固;
②机房防雷
a.设备电源线路三级SPD防护;
b.信号线路铠装或穿钢管20m,两端至少2处接地;
c.信号线的设备前端安装SPD;
d.实行等电位联结。
③室外干线路防雷
a.地埋电缆:参考同轴电缆或光缆线路防雷;
b.架空电缆:同上。
④分配系统防雷
a.在建筑物外电缆的外导电屏蔽层、钢绞线等要接地;
b.分配箱:增设CATV专用SPD。电缆金属外皮接地。
(5)室外LED大屏幕显示屏防雷
①显示屏尽量安装附近高大建筑物或构筑物直击雷保护范围内。如显示屏不在保护范围之内,应专门安装避雷针等来保护显示屏;
②显示屏电源系统做1~2级电源防雷,信号线路加装信号防雷器;
③机房电源系统做3级防雷保护,信号出/入机房内设备端加装信号防雷器;
④显示屏金属构件等与建筑物避雷引下线、主筋等有两点以上可靠连接,或与金属支柱等可靠连接;
⑤显示屏及机房电源线路、信号线路应穿15m钢管敷设采用铠装电缆,钢管或铠装两端分别可靠接地;
⑥机房电源系统做3级防雷保护,信号出/入机房内设备端加装信号防雷器。
⑦显示屏及机房应做等电位联结和接地;
⑧显示屏和机房分别作防雷接地,接地电阻≤4Ω。
4 天馈线路防雷
①根据工作原理选择产品以及传输方式
a.微带天馈SPD;
b.同轴天馈SPD;
c.宽带天馈SPD.
②SPD与系统的接口方式、工作频率、功率、插入损耗和标称传输功率、工作电压等相对应;
③在天线输出端和被保护设备端各串接一个天馈SPD。雷电较少的地区、天线不带放大器的情况下,也可以只在被保护设备输入端用一个SPD;
④馈线长度超过30m宜两端安装SPD;
⑤标称放电电流:要求选用的天馈SPD的限制电压不大于保护对象耐压等级,一般为5kA,1/4波长型天馈SPD为10kA;
⑥将天馈开关型SPD串联接入馈线系统靠近设备的一端,天馈SPD的输出端与被保护设备相连;
⑦多股铜芯绝缘接地线(多股绝缘铜线≥6mm2)一端与天馈SPD的接地端子相连接,另一端引到室外馈线入口处接地线上或机房汇流排上,接地地阻≤4Ω;
⑧户外使用天馈线SPD时必须注意防水,必要时安装防水壳罩;
⑨接地线应平直。
5 室外照明SPD保护
(1)外部照明设施防雷
①防直击雷
a.
高杆灯、广告牌投光灯、灯塔、铁路灯桥等应设接闪器、避雷针、避雷带等。灯具、线路和配电控制箱等不得兼作接闪器;
b.引下线符合规范要求:一般圆钢≥8mm;扁钢中4扁钢小于4mm,灯柱等兼作引下线时,壁厚≥4mm;
c.接地:安装环形接地网,在多发雷区域,绕灯柱增设2条以上接地网线,形成均压带,均压带间隔≤3~5m.接地电阻≤4Ω;
d.减少跨步电压:有遭受雷击危害的高杆灯、广告牌投光灯、灯塔、铁路灯桥等照明设施地面周围3m范围内,至少要有50mm厚的沥青层或150mm厚的砂砾,并酌情敷设均压带;
②防感应雷或过电压
a.照明电源引入处采用电缆地下敷设方式:
非铠状电力电缆要穿钢管防护,钢管长度≥20m;
铠装电力电缆或钢管两端与PE接地网可靠连接。
b.景观照明配电箱应加装SPD;
c.野外照明灯具附近配电箱内安装SPD:
电源线路SPD标称放电电流10kA;
控制线路SPD标称放电电流5kA;
配电箱接地线必须与电源保护地线(PE)连接,并就近与接地汇集线连接;
d.含有电子设备和器件的室外照明设施,如三遥箱变、LED路灯、太阳能路灯、风光互补路灯、航标灯、
航空障碍灯等,除非厂家已在响应产品中加装了防雷模块等,应在电子设备和器件的电源线路、信号线路、控制线路引入处安装SPD,标称放电电流分别为10kA、5kA、5kA;
e.根据室外照明设施的具体情况安装接闪器、引下线和进行接地;
f.接地:金属灯柱(或引下线)与PE线可靠连接,接地电阻≤10Ω.
(2)照明配电控制室或箱变防雷
①室外照明配电系统宜与其它配电回路分开,减少相互干扰;
②引出电源宜采用电缆地下敷设方式
非铠状电力电缆要穿钢管防护,钢管长度≥20m;
铠装电力电缆或钢管两端与PE接地网可靠连接。
③照明控制线安装控制信号SPD:标称放电电流5kA.
④天馈线路:参照本节“三.5”进行。
(3)霓虹灯防雷
①霓虹灯
支架和线路宜在建筑物或构筑物的避雷针、避雷带的保护范围之内,霓虹灯金属支架等应与建筑物接地系统至少有2点可靠连接;
②
霓虹灯管和线路不得作为接闪器。不在避雷针、避雷带保护范围之内的霓虹灯,应另设置接闪器;
③防止雷电流倒灌进入电网
a.在霓虹灯配电箱之内安装标称放电电流80kA(8/20ms)的SPD或标称放电电流20kA(10/350ms)的SPD,宜采用全模保护。
b.雷电多发区,在霓虹灯广告牌供电线路的引出端安装标称放电电流20~40kA(8/20ms)的SPD;
④霓虹灯供电线路及开关与其它供电线路分设;
⑤霓虹灯供电线路采用铠装电缆或穿钢管敷设,铠装电缆或钢管至少有两处可靠连接PE线;
⑥作好等电位联结和接地:霓虹灯支架、变压器等等实行等电位联结并可靠接地;
⑦联合接地电阻≤4Ω.