麦克维尔PFS单螺杆双机头机组进水处理后出现形象
gaohu2005
gaohu2005 Lv.2
2015年07月31日 18:25:11
来自于中央空调
只看楼主

麦克维尔PFS单螺杆机组(R22)接单时机组以进水,放掉全部氟和油,更换了5根漏管,后进行保压,加热抽真空除水,蒸发器、冷凝器内部中心加热到85度烤了一个礼拜,自己觉得应该是没水了。过滤器装满硅胶吸水,加油加氟运行,机组运行都还比较正常,可就是液位发现有一层象图片上那样不明物,又象是油又象是水,可油怎么会回不去,机器回油都正常,开机30多小时还这样,请前辈帮忙分析下,先在这谢谢了!

麦克维尔PFS单螺杆机组(R22)接单时机组以进水,放掉全部氟和油,更换了5根漏管,后进行保压,加热抽真空除水,蒸发器、冷凝器内部中心加热到85度烤了一个礼拜,自己觉得应该是没水了。 过滤器装满硅胶吸水, 加油加氟运行,机组运行都还比较正常,可就是液位发现有一层象图片上那样不明物,又象是油又象是水,可油怎么会回不去,机器回油都正常,开机30多小时还这样,请前辈帮忙分析下,先在这谢谢了!

2015-07-31_16-33-42_637.jpg


2015-07-31_16-34-50_872.jpg


2015-07-31_16-33-00_114.jpg

免费打赏
斗战圣佛
2015年08月01日 07:53:08
2楼
这明显是还有水分的样子。
回复
co1426661190216
2015年08月12日 17:17:57
3楼
压缩机有没有拆下来打开烤线圈 如果没有的话 就是压机有水分 需要用硅胶重复吸水直至硅胶布变色为止
回复
bbs_5ihvac
2016年05月05日 22:55:19
4楼
这明显是还有水分的样子。
回复