山东某火力发电厂暖通节能设计案例
qq_1433833141251
2015年07月31日 10:18:29
只看楼主

工程 概况   山东某火力 发电 厂 工程 位于山东省临沂市, 工程 设计规模为 2×25MW 。汽轮机为两台抽汽凝汽式高压汽轮机组 (30MW发电 机 ) 并配有两台额定蒸发量 130t/h 的高温高压循环流化床锅炉。本 工程 已投入运行。 设计过程    采暖 热媒   在本 工程暖通 设计中,设计了两种热媒系统:

工程 概况
  山东某火力 发电 工程 位于山东省临沂市, 工程 设计规模为 2×25MW 。汽轮机为两台抽汽凝汽式高压汽轮机组 (30MW发电 ) 并配有两台额定蒸发量 130t/h 的高温高压循环流化床锅炉。本 工程 已投入运行。
设计过程
   采暖 热媒
  在本 工程暖通 设计中,设计了两种热媒系统:
   2.1.1 锅炉房暖风机采用压力为 0.585MPa 的饱和蒸汽,热源接自机务厂用蒸汽。
   2.1.2 主厂房 ( 包括锅炉房和汽机房 ) 、化水车间、公用水泵房、循环水处理室、厂区排水泵房、综合楼及传达室采用 110/70 高温热水 采暖 ,热源接自厂区换热站。
  热媒的确定
  根据目前的设计及运行实践,我们知道:
   1 采用蒸汽作为 采暖 热媒,其缺点有二:其一,蒸汽 采暖 凝结水含铁量高,水质不合格,难以回收利用 ; 其二,由于凝结水的热能不能充分利用,蒸汽 采暖 热能消耗大于热水系统。
   2 、采用热水 采暖 热媒,不仅可以克服上述问题,而且由于热网换热站的凝结水可以回收利用,从而减少了汽水损失,对保证电厂的经济运行具有比较重要的作用。
   3 、汽机房、锅炉房比较高大,在热压和锅炉送风机室内吸风的共同作用下,造成底层较大的负压,大量的冷空气从门、窗等不严密处漏入室内,造成室内温度很不均匀,上部温度过高,下部温度过低,致使主厂房 采暖 热负荷大量增加。在这种情况下,提高散热器表面温度,尽快加热渗入室内的冷空气是十分必要的。再者,由于受主厂房工艺布置的限制, 采暖 热负荷不可能全部靠散热器补偿,因此主厂房内应设有大量暖风机。热风系统热媒若采用热水,空气加热器效率则比较低,例如 NC-125C 型暖风机,当热媒为 130 ~70 的热水时,放热量为 313500KJ/h(75000Kcal/h) ,而热媒为 0.39MPa(4Kgf/cm2) 的饱和蒸汽时,放热量为 677160KJ/h(162000Kcal/h) 。因此暖风机的热媒以高压蒸汽为宜。
   4 、对于输煤系统, 建筑 物之间的高差较大,最高处标高达几十米,最低处标高达负十几米,造成 采暖 系统的静压值很大。再者,输煤系统粉尘飞扬严重,有时需要开窗放气或清扫,当冬季停止供暖检修时,散热器和管道则有可能被冻坏。

详见

00fc4d1d4f4e6dee8392.rar
43.5 KB
立即下载
waj6262
2015年07月31日 16:36:28
2楼
路过看看,设计就要理论联系实际。
回复

相关推荐

APP内打开