工程 概况 山东某火力 发电 厂 工程 位于山东省临沂市, 工程 设计规模为 2×25MW 。汽轮机为两台抽汽凝汽式高压汽轮机组 (30MW发电 机 ) 并配有两台额定蒸发量 130t/h 的高温高压循环流化床锅炉。本 工程 已投入运行。 设计过程 采暖 热媒 在本 工程暖通 设计中,设计了两种热媒系统:
工程
概况
山东某火力
发电
厂
工程
位于山东省临沂市,
工程
设计规模为
2×25MW
。汽轮机为两台抽汽凝汽式高压汽轮机组
(30MW发电
机
)
并配有两台额定蒸发量
130t/h
的高温高压循环流化床锅炉。本
工程
已投入运行。
设计过程
采暖
热媒
2.1.1
锅炉房暖风机采用压力为
0.585MPa
的饱和蒸汽,热源接自机务厂用蒸汽。
2.1.2
主厂房
(
包括锅炉房和汽机房
)
、化水车间、公用水泵房、循环水处理室、厂区排水泵房、综合楼及传达室采用
110/70
℃
高温热水
采暖
,热源接自厂区换热站。
热媒的确定
根据目前的设计及运行实践,我们知道:
2
、采用热水
采暖
热媒,不仅可以克服上述问题,而且由于热网换热站的凝结水可以回收利用,从而减少了汽水损失,对保证电厂的经济运行具有比较重要的作用。
3
、汽机房、锅炉房比较高大,在热压和锅炉送风机室内吸风的共同作用下,造成底层较大的负压,大量的冷空气从门、窗等不严密处漏入室内,造成室内温度很不均匀,上部温度过高,下部温度过低,致使主厂房
采暖
热负荷大量增加。在这种情况下,提高散热器表面温度,尽快加热渗入室内的冷空气是十分必要的。再者,由于受主厂房工艺布置的限制,
采暖
热负荷不可能全部靠散热器补偿,因此主厂房内应设有大量暖风机。热风系统热媒若采用热水,空气加热器效率则比较低,例如
NC-125C
型暖风机,当热媒为
130
℃
~70
℃
的热水时,放热量为
313500KJ/h(75000Kcal/h)
,而热媒为
0.39MPa(4Kgf/cm2)
的饱和蒸汽时,放热量为
677160KJ/h(162000Kcal/h)
。因此暖风机的热媒以高压蒸汽为宜。
4
、对于输煤系统,
建筑
物之间的高差较大,最高处标高达几十米,最低处标高达负十几米,造成
采暖
系统的静压值很大。再者,输煤系统粉尘飞扬严重,有时需要开窗放气或清扫,当冬季停止供暖检修时,散热器和管道则有可能被冻坏。
详见
详见