未来是冷凝 壁挂炉的天下,这不,欧盟已经从今年1月1日起禁止传统 壁挂炉销售,取而代之的是更低排放、更高能效的 冷凝式[url=http://www.bgl88.com target=_blank class=infotextkey]壁挂炉[/url],中国目前也在朝冷凝化方向发展,并且目前中国市场冷凝 壁挂炉已经初具规模,比如喜德瑞旗下 BAXI(八喜)、 德地氏(De Dietrich)、 厦贝(CHAPPEE)、 伯爵(BR?TJE)四大 [url=http://www.bgl88.com target=_blank class=infotextkey]壁挂炉品牌[/url]中的冷凝产品销售增长比较快,因为其高能效和低排放优势突出受到市场追捧。

但是,相比传统 壁挂炉,冷凝 壁挂炉又是对保养要求更高的产品,不能全部用传统 壁挂炉的保养方式来保养冷凝 壁挂炉,因此,本期小喜就特别和大伙聊聊冷凝 壁挂炉保养需要特别注意的5点:

① 主热交换器清理

目前,主流 冷凝炉的主热热交换器可分为两种,不锈钢换热器和铸硅铝换热器,不同的换热器,清理方式不同,所用的清洁剂也不同。

不锈钢换热器:
取下燃烧组件,检查热交换器内部是否堵塞严重,将燃烧室后隔热板用防水挡片完全遮挡,先用吸尘器将燃烧室内颗粒吸一遍,再用毛刷净,如刷不掉或刷不干净,可用清洁剂清理,先用防水塑料薄膜遮挡住电路板控制盒,然后将清洁剂摇匀,均匀的喷到热交换器内表面,直到将颗粒表面完全浸润,等待8~10分钟,用毛刷刷掉内表面的烟尘颗粒,然后用吸尘器吸干净,如果仍有颗粒没有刷掉,再喷,再刷,再吸,直到清理干净,最后用不低于5倍于清洗剂药量的水冲洗换热器表面。

铸硅铝换热器:
取下燃烧组件和冷凝水集水弯管,用强光手电和镜子配合检查主热交换器上、下表面烧结物附着情况。如只需简单清理,先用防水塑料薄膜遮挡住电路板控制盒,用专用清洁工具清除表面颗粒物,再用清水冲洗。然后用铸硅铝专用清洁剂均匀喷到燃烧室内表面,直到另一端有液体流出,等待5~8分钟,然后用20倍以上清洁剂量的清水,反复冲洗三遍以上。如需彻底清理,可取出主热交换器,顶部朝上,用橡胶锤敲击四周,使残留物脱落,再喷专用清洁剂,等5~8分钟后用自来水冲洗干净,将热交换器翻转,底部朝上,喷清洁剂,5~8分钟后,再翻转,用自来水冲洗干净。清掉集水盘内的脏污后,再把主换热器装回锅炉。

② 冷凝水集水弯(又称虹吸管)清理

燃烧产生的烟尘及脏污,从主换排出后,很容易在冷凝水集水弯内沉积,久而久之,一旦堵塞,冷凝水无法排出,会导致点火问题和频繁故障停机。所以,清理工作必不可少,从主换热器冷凝水排水口拆下冷凝水集水弯管,把脏污清理干净,弯管内注入自来水,再安装回机器,也可直接装回机器,从烟道口注入自来水,250ml左右即可。

③系统附件的清理。需要注意2个部件:

1)燃气过滤器的清理。关闭燃气过滤器前的燃气阀门,打开燃气过滤器密封盖,清理内部的滤网或者更换新滤网,检查密封圈,装好后,需检漏。

2)磁性回水过滤器的清理。让锅炉水泵停止运行,关闭磁性涡流过滤器的进出水阀门,卸下磁铁,打开排放口,排除脏污,然后恢复即可。如果因安装空间所限,磁铁抽不出来时,可在凹槽处使用一字螺丝刀,轻轻地将锁箍撬动至“解锁”位置,将过滤器拉出3mm然后转动到合适位置,即可卸下磁铁排污。

④ 检测燃烧状况

锅炉检查清理完毕,还要进行燃烧状况检测,在检测前,一定要用肥皂水对机器内外燃气接头进行检漏,防止燃气泄漏事故的发生,然后开机运行,并用烟气分析仪进行检测:
锅炉调到最大功率下运行2分钟,检测调节CO2%含量(推荐值:天然气8.8% ± 0.2%)
然后再检测调节最小功率下CO2%含量(推荐值:天然气8.4% ± 0.2% )

⑤ 系统保护剂的检测和添加

保护剂的检测可通过专用的检测包实现,测试原理为测量自来水和系统处理水之间的碱性差异。具体操作方式是:
1)在30ml 的带刻度测试容器中注入10ml 自来水。
2)保持保护剂试剂瓶垂直朝下,添加一滴试剂。溶液应变为蓝色。
3)逐滴添加试剂,每次添加后进行混合。数出将溶液变成黄色/橙色所需的液滴数。
如果溶液不变蓝,继续保持清澈,或者立即变成黄色,则液滴数= 0
4)用系统水试样,重复上述步骤1至 3
5)系统水的液滴数减去自来水的液滴数, 得出差额,如果差额小于9,请添加保护剂。

保护剂添加,需先放掉一部分采暖系统的水,然后可通过磁性回水过滤器的加注口添加,也可通过卫浴散热器的排气口添加。根据系统的大小来决定添加的量,一般按浓度不低于0.5%的比例来添加,一般情况下,100平米以下的房子添加一瓶保护剂500ml保护剂即可,100~200平米的房子要添加2瓶保护剂。添加完毕后,补水,启动锅炉的循环泵让机器循环10分钟。如果不确定浓度是否够,可用检测包再次检测保护剂的浓度。

在这里要特别提醒大家的是,以上5步只是冷凝 壁挂炉需要额外注意的地方,除了这5项外,冷凝 壁挂炉保养还有其他和常规 壁挂炉一样的步骤。