1 .3 .5 民用建筑空调冷负荷的估算,可按表1 .3 —4 的指标确定。 部分民用建筑空调冷负荷的估算指标(W/m ²) 表1 .3 —4 顺序 建筑类型及房间名称
1
.3
.5
民用建筑空调冷负荷的估算,可按表1
.3
—4
的指标确定。
部分民用建筑空调冷负荷的估算指标(W/m
²)
表1
.3
—4
顺序
|
建筑类型及房间名称
|
室内人数
|
建筑负荷
|
人体负荷
|
照明负荷
|
新风量
|
新风负荷
|
总负荷
|
人/ m
²
|
W/m
²
|
W/m
²
|
W/m
²
|
m
²(人·h
)
|
W/m
²
|
W/m
²
|
||
1
|
旅游旅馆:客房
|
0
.063
|
60
|
7
|
20
|
50
|
27
|
114
|
2
|
酒吧、咖啡
|
0
.50
|
35
|
70
|
15
|
25
|
136
|
256
|
3
|
西餐厅
|
0
.50
|
40
|
84
|
17
|
25
|
136
|
277
|
4
|
中餐厅
|
0
.67
|
35
|
116
|
20
|
25
|
190
|
360
|
5
|
宴会厅
|
0
.80
|
30
|
134
|
30
|
25
|
216
|
410
|
6
|
中庭、接待
|
0
.13
|
90
|
17
|
60
|
18
|
24
|
191
|
7
|
小会议室
|
0
.33
|
60
|
43
|
40
|
25
|
92
|
235
|
8
|
大会议室
|
0
.67
|
40
|
88
|
40
|
25
|
190
|
358
|
9
|
理发、美容
|
0
.25
|
50
|
41
|
50
|
25
|
67
|
208
|
10
|
健身房、保龄球
|
0
.20
|
35
|
87
|
20
|
60
|
130
|
272
|
11
|
弹子房
|
0
.20
|
35
|
46
|
30
|
30
|
65
|
176
|
12
|
棋牌室
|
0
.05
|
35
|
63
|
40
|
25
|
136
|
274
|
13
|
舞厅
|
0
.33
|
20
|
97
|
20
|
33
|
119
|
256
|
14
|
办公
|
0
.10
|
40
|
14
|
50
|
25
|
27
|
131
|
15
|
商店、小卖部
|
0
.20
|
40
|
31
|
40
|
18
|
40
|
151
|
16
|
科研、办公楼
|
0
.20
|
40
|
28
|
40
|
20
|
43
|
151
|
17
|
商场:底层
|
1
.00
|
35
|
160
|
40
|
12
|
130
|
365
|
18
|
二层
|
0
.83
|
35
|
128
|
40
|
12
|
104
|
307
|
19
|
三层及三层以上
|
0
.50
|
40
|
80
|
40
|
12
|
65
|
225
|
20
|
影剧院:观众席
|
2
.00
|
30
|
228
|
15
|
8
|
174
|
447
|
21
|
休息厅
|
0
.50
|
70
|
64
|
20
|
40
|
216
|
370
|
22
|
化装室
|
0
.25
|
40
|
35
|
50
|
20
|
55
|
180
|
23
|
体育馆:比赛馆(看台)
|
0
.40
|
35
|
65
|
40
|
15
|
65
|
205
|
24
|
观众休息厅
|
0
.50
|
70
|
27
.5
|
20
|
40
|
86
|
203
|
25
|
贵宾室
|
0
.13
|
58
|
17
|
30
|
50
|
68
|
173
|
26
|
图书馆:阅览室
|
0
.10
|
50
|
14
|
30
|
25
|
27
|
121
|
27
|
展览厅:陈列室
|
0
.25
|
58
|
31
|
20
|
25
|
68
|
177
|
28
|
会堂:报告厅
|
0
.50
|
35
|
58
|
40
|
25
|
136
|
269
|
29
|
公寓、住宅
|
0
.10
|
70
|
14
|
20
|
50
|
54
|
158
|
30
|
医院:高级病房
|
|
|
|
|
|
|
110
|
31
|
一般手术室
|
|
|
|
|
|
|
150
|
32
|
洁净手术室
|
|
|
|
|
|
|
300
|
33
|
X光、CT、B超
|
|
|
|
|
|
|
150
|
34
|
餐馆
|
|
|
|
|
|
|
300
|
注:1、本表内容主要引自《江苏暖通空调制冷》94.3期(蔡宗良:民用建筑空调冷负荷估算方法)。
2、中庭层高按4.5m计,若层高不同,可按每增高2m,总负荷增加20%估计。
3、本表总负荷为瞬时最大负荷。
4、顺序号30—34的总负荷指标系统计值,其余的均系简化计算而求得,所以与《实用供热空调设计手册》(中国建筑工业出版社出版)给出的统计值有一定偏高。
1. 3.6制冷机的耗电量、耗气量和冷却水消耗量,可按表1.3—5给出的单位制冷量的消耗指标进行估算。
制冷机单位制冷量的耗电、耗汽和冷却水量指标 表1.3—5
制冷机类型
|
耗电量
(kW/kW
)
|
耗汽量
[kg/(kW
·h)]
|
耗冷却水量
[m
³/(kW
·h)]
|
1
.涡旋式冷水机组
|
0
.20-0
.26
|
—
|
0
.21-0
.23
|
2
.活塞式冷水机组
|
0
.18-0
.31
|
—
|
0
.22-0
.26
|
3
.螺杆式冷水机组
|
0
.18-0
.25
|
—
|
0
.20-0
.26
|
4
.离心式冷水机组
|
0
.20-0
.28
|
—
|
0
.20-0
.28
|
5
.溴化锂吸收式冷水机组:
|
|
|
|
单效
|
0
.004-0
.010
|
2
.0-2
.6
|
0
.26-0
.35
|
双效
|
0
.004-0
.015
|
1
.2-1
.5
|
0
.25-0
.30
|
直燃
|
0
.005-0
.025
|
0
.05-0
.1
(耗油)
|
0
.28-0
.30
|
注:耗电量指标均根据水冷方式进行统计。
1.3.7空调制冷系统中辅助设备如制冷水循环水泵、冷却水循环水泵、冷却塔风机、风冷式冷凝器风扇等的耗电量,一般可按表1.3—6的指标进行近似估算。
辅助设备耗电量的估算指标 表1.3—6
设备名称
|
单位制冷量的耗电量指标
(kW/kW
)
|
1
.制冷水循环水泵(闭式循环)
|
0
.20-0
.28
|
2
.冷却水循环水泵
|
0
.20-0
.38
|
3
.冷却塔风机
|
0
.006-0
.009
|
4
.风冷式冷凝器风扇
|
0
.015-0
.055
|
1.3.8空调建筑物的空调耗电量,随空调方式的不同而有较大的差异,通常可按表1.3—7的指标作近似的粗略估算。
建筑物的空调耗电量指标 表1.3—7
顺序
|
建筑类别和房间名称
|
耗电量指标(W/ m
³)
|
1
|
旅馆: 走道
客房
酒吧、咖啡、娱乐
洗手间
厨房
|
69-86
43-60
60-86
60
86-103
|
2
|
写字楼:一般办公室
高级办公室
私人办公室
会议
制图
|
52-60
55-86
60
52-69
60
|
3
|
饭店:
餐厅
快餐厅
普通厨房
电气化厨房
|
60
55-86
60
86-103
|
4
|
商店:
百货
珠宝
美容理发
服装店、医药店
|
86
60
52-95
43-78
|
5
6
7
8
9
|
医院
舞厅
夜总会舞台
剧院
计算机房
|
43-60
86
129-190
60
129-258
|
注:本资料引自《高层建筑电气工程》水利电力出版社(1988年)。
1.3.9空调机房所需占用的建筑面积,可按表1.3—8的指标估算。
空调机房所占建筑面积的概略比例(%) 表1.3—8
空调建筑面积(m
³)
|
空调方式
|
||||
分楼层单风道(全空气系统)
|
风机盘管机组加新风
|
双风道
(全空气系统)
|
柜式机组
|
平均值
|
|
1000
|
7
.5
|
4
.5
|
7
.0
|
5
.0
|
7
.0
|
3000
|
6
.5
|
4
.0
|
6
.7
|
4
.5
|
6
.5
|
5000
|
6
.0
|
4
.0
|
6
.0
|
4
.2
|
5
.5
|
10000
|
5
.5
|
3
.7
|
5
.0
|
—
|
4
.5
|
15000
|
5
.0
|
3
.6
|
4
.0
|
—
|
4
.0
|
20000
|
4
.8
|
3
.5
|
3
.5
|
—
|
3
.8
|
25000
|
4
.7
|
3
.4
|
3
.2
|
—
|
3
.7
|
30000
|
4
.6
|
3
.0
|
3
.0
|
—
|
3
.6
|
1.3.10制冷机和水泵所需建筑面积,可按占空调机房面积的1/4—1/3考虑。
1.3.11通风和空调系统的竖风道,一般可按占建筑物总面积的2%-4%估算。
1.3.12各种空调系统中各种部件所占投资的百分比,可按表1.3—9进行估算。
各种部件所占总投资的百分比(%) 表1.3—9
设备或部件名称
|
空调方式
|
||||
两管制周边诱导器
|
双风道
|
风机盘管加风道送风
|
风机盘管加局部送风
|
低速单风道送风
|
|
制冷机和冷却塔
|
19
.1
|
16
.3
|
20
.7
|
23
.6
|
18
.4
|
空气处理机及其控制
|
7
.6
|
13
.7
|
7
.4
|
2
.1
|
17
.7
|
水泵
|
1
.1
|
0
.5
|
0
.6
|
1
.4
|
0
.5
|
管道
|
5
.5
|
1
.8
|
5
.7
|
6
.5
|
2
.1
|
设备和管道保湿
|
4
.5
|
1
.5
|
7
.3
|
8
.3
|
1
.4
|
散流器和格栅风口
|
23
.0
|
44
.6
|
27
.0
|
14
.3
|
51
.5
|
末端机组
|
21
.6
|
8
.5
|
22
.2
|
33
.3
|
—
|
末端机组的控制
|
8
.3
|
4
.0
|
—
|
—
|
—
|
空压机及辅助装置
|
0
.5
|
0
.4
|
—
|
—
|
—
|
锅炉
|
2
.6
|
3
.3
|
3
.1
|
3
.6
|
2
.8
|
电线、开关
|
6
.2
|
5
.4
|
6
.0
|
6
.9
|
5
.6
|