电缆型号替换问题
爱学习的喵喵
2015年07月29日 09:43:46
只看楼主

本人之前做了一个小项目,下方配电箱负荷较小,计算电流20A左右,但进线断路器调的是40A档,我选用的是YJV4X10的电缆,施工时电缆采用困难,换成3X10+1X6的电缆,请问下有没有问题,能不能替换?

本人之前做了一个小项目,下方配电箱负荷较小,计算电流20A左右,但进线断路器调的是40A档,我选用的是YJV4X10的电缆,施工时电缆采用困难,换成3X10+1X6的电缆,请问下有没有问题,能不能替换?
免费打赏
北方郎
2015年07月29日 09:52:06
2楼
啥系统?啥负荷?对称么?
回复
爱学习的喵喵
2015年07月29日 10:05:16
3楼
北方郎 发表于 2015-7-29 09:52 啥系统?啥负荷?对称么?TN-S系统,三级负荷,那个小配电箱就给5台泵和PLC供电,泵的功率小,最大3KW,另外4台都是1.5KW的,一用一备
回复
北方郎
2015年07月29日 10:18:41
4楼
必须选用5X10电缆。
回复
爱学习的喵喵
2015年07月29日 10:42:32
5楼
北方郎 发表于 2015-7-29 10:18 必须选用5X10电缆。请问为什么?明明电流很小啊
回复
jasior
2015年07月29日 18:20:33
6楼
郎老大,人家都是电动机,4*10是不是也可以
回复

相关推荐