本人之前做了一个小项目,下方配电箱负荷较小,计算电流20A左右,但进线断路器调的是40A档,我选用的是YJV4X10的电缆,施工时电缆采用困难,换成3X10+1X6的电缆,请问下有没有问题,能不能替换?
本人之前做了一个小项目,下方配电箱负荷较小,计算电流20A左右,但进线断路器调的是40A档,我选用的是YJV4X10的电缆,施工时电缆采用困难,换成3X10+1X6的电缆,请问下有没有问题,能不能替换?
2楼
啥系统?啥负荷?对称么?
回复
3楼
北方郎 发表于 2015-7-29 09:52 啥系统?啥负荷?对称么?TN-S系统,三级负荷,那个小配电箱就给5台泵和PLC供电,泵的功率小,最大3KW,另外4台都是1.5KW的,一用一备
回复
4楼
必须选用5X10电缆。
回复
5楼
北方郎 发表于 2015-7-29 10:18 必须选用5X10电缆。请问为什么?明明电流很小啊
回复
6楼
郎老大,人家都是电动机,4*10是不是也可以
回复