本帖最后由 劳武 于 2016-1-20 21:34 编辑 陈 西 庚 摘 要 根据目前城市10kV配电网的典型接线,分析短路电流对建筑配电所设计中的开关设备选择和继电保护配里的影响。 关健词 短路电流 设备选择 继电保护

本帖最后由 劳武 于 2016-1-20 21:34 编辑

陈 西 庚

摘 要 根据目前城市10kV配电网的典型接线,分析短路电流对建筑配电所设计中的开关设备选择和继电保护配里的影响。
关健词 短路电流 设备选择 继电保护


4791759dfddd0891688f.pdf
315 KB
立即下载
免费打赏
劳武
2015年07月28日 20:14:04
2楼
目 次

1 引言
2 城市10kV配电网的典型接线
3 短路电流计算及配电所开关设备选择
4 配电所继电保护的配t
4.1 城市IOkV配电网继电保护的传统配置方式
4.2 短路电流对电流速断保护动作区的影响
4.3 简化配电所继电保护配置的建议
5 建筑施工图审查过程中发现的其余几个有关问题
5.1 配电所供电电缆截面选择问题
5.2 配电所电源进线与出线(变压器回路)的电流速断保护动作没有选择性
5.3 配电所采用反时限动作的继电保护与变电所或开关站侧的定时限保护不配合