  制冷机一般可分为以下两种:  水冷式冷水机通常用于室内安装和操作意图,并且由一个单独的循环冷却水冷凝器和  连接到室外冷却塔驱逐热量的气氛。  风冷和水冷式冷水机Evaporatively用于户外安装和操作。风冷机是直接由空气被机械地传阅,机器的冷凝盘管,直接驱逐热量大气空气冷却。Evaporatively冷却机相似,只是它们在实施冷凝器线圈的水雾,以帮助冷凝器冷却,使机冷却机比传统的空气效率。没有远程冷却塔通常需要与包装冷却的空气.。

  制冷机一般可分为以下两种:

  水冷式冷水机通常用于室内安装和操作意图,并且由一个单独的循环冷却水冷凝器和

  连接到室外冷却塔驱逐热量的气氛。

  风冷和水冷式冷水机Evaporatively用于户外安装和操作。风冷机是直接由空气被机械地传阅,机器的冷凝盘管,直接驱逐热量大气空气冷却。Evaporatively冷却机相似,只是它们在实施冷凝器线圈的水雾,以帮助冷凝器冷却,使机冷却机比传统的空气效率。没有远程冷却塔通常需要与包装冷却的空气.。

  1. 过滤网堵塞,当过滤网堵塞了之后,冷凝器上的灰尘会越积越多,久而久之便会影响制冷设备的制冷效果。长此以往,甚至可能导致制冷设备不能制冷了。过滤网堵塞的解决方法:定期或者不定期的清理过滤网。

  2. 冷却液含量少,冷却液含量过少会导致设备吸不上油,制冷效果降低。冷却液含量少解决方法:经常检查下冷却液,看看冷却液位是否维持在高低间,当冷却液过低的时候及时添加冷却液。

  3. 缺少氟利昂,看机器旁的高低压表是否有压力。水冷式冷水机组高压15KG±1KG;低压4.5KG

  ±0.5KG。风冷式冷水机组高压20KG±1KG,低压4.5KG±0.5KG。

  高压表可体现出排气温度和冷却水温度,如排气温度偏高则冷却水温度也跟着高,这时的高压表如超出范围就会高压报警,说明冷却效果不好(冷却塔或冷凝器及水流量等因素)。低压表值如不是正常值范围内偏低情况下,可能是冷媒泄露或冷冻水温度没有达到规定的值。如果漏制冷剂,因尽快联系厂家,专门人员维修,避免造成其它部件损坏。