只看楼主
我现在遇到了一个问题,让人挺纳闷的,一个办公室里两盏灯由两个开关来控制,其中一盏没有什么异常,另外一盏在关灯后会出现微弱的闪烁,经查开关控制火线无误,更换灯管后仍闪。
我现在遇到了一个问题,让人挺纳闷的,一个办公室里两盏灯由两个开关来控制,其中一盏没有什么异常,另外一盏在关灯后会出现微弱的闪烁,经查开关控制火线无误,更换灯管后仍闪。
免费打赏
hubeixp
2007年10月26日 16:36:10
2楼
镇流器的问题
回复
hangengli
2007年10月26日 18:56:32
3楼
换一个开关就行。
回复
su83726
2007年10月27日 11:46:29
4楼
有鬼
回复
gmyrwl
2007年10月27日 16:57:03
5楼
开关接到零线上了
回复
l2515848
2007年10月27日 22:03:36
6楼
开关接到零线上了.5楼的答案是正确的。开关内换线就行了
回复
guojisheng
2007年10月27日 23:19:25
7楼
准确的说 是开关接驳的错误 相线与零线接反 你说检查过了 也许是你检查的方式有误 你认准开关电源侧后 再进行检测 希望你修复后通知大家