sichao
sichao Lv.3
2007年10月26日 16:09:29
只看楼主

某变电所10KV母线电压互感器变比为10KV/100V,控制盘上的电压表盘表明倍率是12KV/100V,当前指针示11.4KV时,实际电压为( )KV A 11.4 B 10.4 C 9.5 D 12

某变电所10KV母线电压互感器变比为10KV/100V,控制盘上的电压表盘表明倍率是12KV/100V,当前指针示11.4KV时,实际电压为( )KV


A 11.4 B 10.4 C 9.5 D 12
wstheonly
2007年10月26日 16:26:02
2楼
C
回复
hubeixp
2007年10月26日 16:38:57
3楼
2楼得把计算过程给大家讲讲
回复
wstheonly
2007年10月26日 16:51:02
4楼
10/12*11.4=9.5
回复
sichao
2007年10月26日 20:48:29
5楼
详细说说吧,谢谢~!!
回复
hubeixp
2007年10月27日 09:50:45
6楼
wstheonly真是惜字如金啊
详细讲讲吧
回复
wstheonly
2007年10月27日 10:11:59
7楼
把12kV/100V折算成10kV/100V的就行了啊,就是个变比不同的关系啊
就跟十进制转换为十六进制一个道理
回复
hubeixp
2007年10月27日 13:41:46
8楼
楼上的,懂你的意思了
回复
wqh26
2007年10月27日 14:18:45
9楼
ding
回复
sichao
2007年10月27日 21:49:07
10楼
看来我是笨的不行了。。。。。。。