图审给的意见,第一周期平动与扭转分量不宜大于30%,这句话怎么理解
我是爷
我是爷 Lv.2
2015年07月27日 11:16:28
只看楼主

图审给的意见,第一周期平动与扭转分量不宜大于30%,这句话怎么理解

图审给的意见,第一周期平动与扭转分量不宜大于30%,这句话怎么理解
免费打赏
结构生活
2015年07月28日 09:11:06
12楼
刺猬 发表于 2015-7-27 11:27 你的第一、二振型平动没有问题,第二振型扭转分量0.36不太合理,我这一般控制第一、二振型的周期相差不大于 …说的极是:lol
回复
雷许华
2015年07月28日 09:53:36
13楼
jszxwsw 发表于 2015-7-28 06:07 四层楼而已,咋按高层来审呢,审图师没学好结构年初我一个3层小办公楼,6度区,框架4级,柱子尺寸400X400,单边各方3根钢筋,我按照扣除保护层厚度后主筋间距为205mm,然后一个以前干施工的考出一注后混几年变成审图的,他一定要用高规6.4.4要求的三级框架来要求,后来我和单位的主任一起去和他沟通,他死活都不肯,我后来翻出高规总则的1.0.2和6.4.4交流,他给了我两个选择:1不修改就别想过,2嫌我没水平就找其他单位……没办法,拗不过他,怕结下梁子以后的图审都不给过!我只能400的柱子单边给他4根……
回复
偷地雷的
2015年07月28日 11:17:22
14楼
没办法,外审就是这样,你要是不改,运气好下回复审换个外审的人,兴许这就不是事了。纯粹是个人理解问题。
回复
阿拉纳克006
2015年07月28日 11:23:58
15楼
按要求调呗,毕竟图审是大爷