图审给的意见,第一周期平动与扭转分量不宜大于30%,这句话怎么理解
图审给的意见,第一周期平动与扭转分量不宜大于30%,这句话怎么理解
2楼
第一周期平动,扭转分量不宜大于30%
回复
3楼
1 1.1077 179.41 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
2 0.9265 87.75 0.64 ( 0.00+0.64 ) 0.36
3 0.8573 93.12 0.42 ( 0.00+0.42 ) 0.58
4 0.3493 179.21 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
5 0.2952 87.36 0.70 ( 0.00+0.70 ) 0.30
6 0.2721 96.05 0.39 ( 0.01+0.38 ) 0.61
7 0.2454 178.52 0.85 ( 0.85+0.00 ) 0.15
8 0.1895 3.91 0.65 ( 0.62+0.03 ) 0.35
9 0.1756 7.76 0.64 ( 0.47+0.16 ) 0.36
10 0.1673 87.37 0.61 ( 0.04+0.57 ) 0.39
11 0.1549 91.04 0.67 ( 0.00+0.67 ) 0.33
12 0.1408 95.92 0.43 ( 0.00+0.43 ) 0.57
地震作用最大的方向 = -0.118 (度)
回复
4楼
周期就是上图,分量满足,为什么图审还是说这句话
回复
5楼
第
二 周期平动,扭转分量不宜大于30%
回复
6楼
x1xqq 发表于 2015-7-27 11:18 第一周期平动,扭转分量不宜大于30%你帮忙看一下,扭转分量是否满足,如下图
回复
7楼
x1xqq 发表于 2015-7-27 11:23 第 二 周期平动,扭转分量不宜大于30%怎么又变成第二周期了
回复
8楼
你的第一、二振型平动没有问题,第二振型扭转分量0.36不太合理,我这一般控制第一、二振型的周期相差不大于20%
回复
9楼
四层楼而已,咋按高层来审呢,审图师没学好结构
回复
10楼
尽量把结构调规则。
回复
11楼
jszxwsw 发表于 2015-7-28 06:07 四层楼而已,咋按高层来审呢,审图师没学好结构请问你怎么确定是四层楼的,我好奇怪