(1)U型槽工程施工步骤:测量放样→土石方开挖→边墙衬砌→垫层铺设→U型槽安装→压顶施工→砂浆勾缝→槽内清整。 (2)施工测量控制 在施工测量控制中,轴线与高程控制是其中重要部分。 轴线控制:U型槽铺设线路布置应与设计图纸吻合,在满足设计要求情况下,其轴线应尽可能取直。 高程控制:U型槽进水口与出水口高程应符合设计,整体坡降必须满足设计要求。 (3)土方开挖与填筑 土方开挖与填筑应注意以下方面:
(2)施工测量控制
在施工测量控制中,轴线与高程控制是其中重要部分。
轴线控制:U型槽铺设线路布置应与设计图纸吻合,在满足设计要求情况下,其轴线应尽可能取直。
高程控制:U型槽进水口与出水口高程应符合设计,整体坡降必须满足设计要求。
(3)土方开挖与填筑
土方开挖与填筑应注意以下方面:
土方开挖时,槽底高程、坡度应符合设计图纸要求,基底的原状土用人工清理,禁止扰动。
当原地面高程低于设计标高时应进行土方填筑。在填筑过程中土方需进行夯实,待土方密实度达到要求后再进行人工修整。
(4)垫层铺设施工
C15砼垫层应一次浇筑,要求随浇随用平板振动器捣实压平,不得分缝,且高程误差不得大于±1cm.
1)、清理基层的杂物,浇水湿润砖侧模,但不允许存在积水现象。
2)、砼浇灌时,为了保证不出现施工冷缝,混凝土内掺加缓凝型减水剂,砼初凝时间为约4 小时。
3)、用平板振动器振平压实。
4)、养护
在砼初凝后,就应开始对混凝土进行养护,考虑到夏季施工水分蒸发快,养护方法采用覆盖草帘的办法养护,养护时间不少于7 天。
(5)U型槽铺设施工
1)、材料控制
①、U型槽为C30细石混凝土,使用水洗河砂,含泥量应控制在5%,细度模数大于1.8,细石应冲洗干净。成品需持有检测合格证和砂石质量证明材料。
②、U型槽现场预制应有配合比试验资料并按标准取样试压,预制过程应符合规范有关规定。
③、U型槽内外侧表面应平直圆滑,不得出现蜂窝、麻面现象。
④、U型槽端面应平整并与其轴线垂直。
⑤、U型槽强度和尺寸应满足设计要求,本工程使用的U型槽型号:C30"60U"型槽。
⑥、U型槽外观应避免出现破损、裂缝、蜂窝、麻面及挠跛等现象。
2)、U型槽铺设:
①、U型槽铺设一般从下游开始,使接头面向上游,每节U型槽应紧贴于垫层上,使槽体受力均匀。所有U型槽应按正确的轴线和坡度铺设。当坡度较大时可采取跌坎、消力井过渡。
②、铺设时应使内壁齐平、平顺,轴线伸直。
③、相邻U型槽应预留1.5~2.0cm宽度,用M10砂浆勾缝,勾缝应平顺饱满、密实,勾缝深度不得小于U型槽底的厚度,使其稳固、不漏水。
④、U型槽衬护使用30×30cm浆砌条石,并根据灌溉需要设置放水洞。
3)、放水口及节制闸施工
放水口及节制闸应按设计图纸进行施工,排灌结合的U型槽放水口不仅考虑灌溉要求,还应满足排水要求,因此应控制好排灌口高程满足排灌需要。
(6)C15混凝土压顶