钢结构短柱现在比柱脚底板小20mm,怎么办?
aa.2563
aa.2563 Lv.2
2015年07月26日 17:53:56
只看楼主

钢结构短柱现在比柱脚底板小20mm,怎么办?急,帮帮忙·

钢结构短柱现在比柱脚底板小20mm,怎么办?急,帮帮忙·
免费打赏
无间道
2015年07月27日 08:23:31
2楼
那就只能是补焊了。
回复
lin0990
2015年07月27日 11:56:45
3楼
是钢柱的长度短了?短了可以加厚底板20mm
回复
zyhjiao
2015年07月27日 15:51:20
4楼
重新浇注扩大一圈就行,箍筋焊接,主筋植筋。
回复
zyhjiao
2015年07月28日 10:40:02
5楼
还有锚栓的问题,短柱小了,锚栓能合适吗?
回复
wxf20072008
2015年07月28日 16:37:28
6楼
少了20,就用钢板箍一圈就差不多了
回复
jiegousheji2011
2015年07月28日 16:45:48
7楼
没有交代清楚
回复