哪位大神能帮忙算一下,现浇地下室顶板能承受多大荷载,楼板参数如下,感激不尽!!
zhuicome
zhuicome Lv.3
2015年07月26日 12:35:44
只看楼主

哪位大神能帮忙算一下,现浇地下室顶板能承受多大荷载,因为考虑要在地下室顶板上堆放砂石等材料,还要放置搅拌机,不知道承载力够不够。楼板参数如下,感激不尽!!板厚250mm,配筋:三级12间距180mm,纵横向跨度8100mm;主梁截面尺寸400X900,次梁截面尺寸300X700,配筋见下图:

哪位大神能帮忙算一下,现浇地下室顶板能承受多大荷载,因为考虑要在地下室顶板上堆放砂石等材料,还要放置搅拌机,不知道承载力够不够。楼板参数如下,感激不尽!!
板厚250mm,配筋:三级12间距180mm,纵横向跨度8100mm;
主梁截面尺寸400X900,次梁截面尺寸300X700,配筋见下图:
QQ截图20150726114452.png

QQ截图20150726114452.png

免费打赏
zhuicome
2015年07月26日 13:08:06
2楼
有没有软件能计算的?
回复
xingzhou2006
2015年07月27日 16:02:03
3楼
不如重新建立模型,加入你需要的荷载,再对比计算结果还快些。
回复
偷地雷的
2015年07月27日 16:15:11
4楼
你当初建模配筋计算的时候没考虑,首层楼板(地下室顶板)的施工荷载吗?一般顶多活载取5KPa
回复
洞房不败之玉女
2015年07月27日 16:57:36
5楼
你做这么厚的地下室顶板干啥?要做嵌固端么?这也没有必要这么厚吧?做这么厚你配筋为啥这么小?0.25的配筋率。够你受的了。1000.14@150的够。这么厚的板没有要加次梁吧
回复
狂想家
2015年07月27日 18:36:16
6楼
鍧愯澶х瑙g瓟锛屽涔犲涔
回复
jszxwsw
2015年07月28日 06:11:05
7楼
问设计者,他必须提供