坡屋面与闷顶层建模的问题求解答
材料力学
2015年07月25日 10:58:27
来自于PKPM
只看楼主

共用的屋檐梁怎么建,按两个标准层建吗?计算时总说寻找刚度中心失败!!

共用的屋檐梁怎么建,按两个标准层建吗?计算时总说寻找刚度中心失败!!

B2$[ARCIM8TT%T$)KSVE`TX.png

材料力学
2015年07月25日 11:05:45
2楼
我按其他帖子中的办法在屋面标准层檐口处建虚梁100*100,还是那样啊?怎么回事?
回复
材料力学
2015年07月25日 11:07:53
3楼
还是按平屋面建模呢。这与实际不符合啊?
回复
h641993774
2015年07月27日 14:34:27
4楼
按平屋面建模,荷载要算进去
回复
材料力学
2015年07月28日 10:00:13
5楼
问了单位同事说,坡屋面单独建标准层,层高取1/2高度,屋脊和檐口梁取上节点高+h/2和-h/2,
回复
曾经是吕秀才
2015年07月28日 11:19:47
6楼
可以按平屋面来建
回复
材料力学
2015年07月29日 08:14:13
7楼
反正不管按哪个建,刚度比小,会出现薄弱层
回复
孙中平
2015年12月16日 19:48:04
8楼
觉非常不错,谢谢分享了
回复
yahoovladier
2016年12月13日 13:36:40
9楼
不错的资料, 谢谢分享啊
回复
ty278014690
2017年03月07日 23:18:19
10楼
材料力学 发表于 2015-7-25 11:05 我按其他帖子中的办法在屋面标准层檐口处建虚梁100*100,还是那样啊?怎么回事?楼主解决了吗?我现在也遇到同样的问题
回复
sky007008
2017年04月01日 08:19:57
11楼
建虚梁或者建与下层相同截面的梁,之前看过PKPM一个视频是这么讲的
回复

相关推荐