工地分箱是否需要漏保?为何?
qq_1437745072124
2015年07月24日 21:38:52
只看楼主

工地分箱是否需要漏保?为何?如题

工地分箱是否需要漏保?为何?如题
免费打赏
beida_energy
2015年07月27日 09:15:02
12楼
根据GB50194-2014中的规定:
6. 3. 4 当分配电箱直接控制用电设备或插座时,每台用电设备或插座应有各自独立的保护电器。
6. 3. 4 保护电器除有其他相应功能外,还应具有剩余电流动作保护功能。