公司在往集成冷站这块的业务发展,国内厂家在这方面做得专业的不多,我们也在摸索中最近签了一单实验项目,我负责bim这块初期知道设计。附图大家提提意见。互相学习学习。
公司在往集成冷站这块的业务发展,国内厂家在这方面做得专业的不多,我们也在摸索中
最近签了一单实验项目,我负责bim这块初期知道设计。附图大家提提意见。互相学习学习。
12楼
wangxueleiyy 发表于 2015-7-26 15:49 谢谢楼上的资料:D 客气 。
回复
13楼
管路附近那些颜色可以调成随各系统的颜色,这样看着有点乱
回复
14楼
小小意见,能加上空调水的流动方向就更清楚了,毕竟人家是刚毕业的孩子。
回复
15楼
jalsmida 发表于 2015-7-31 13:31 管路附近那些颜色可以调成随各系统的颜色,这样看着有点乱卡箍全部红色了 还顺带改了下橡胶软接黑色 其他的没改 。感觉眭系统 有些管件会区分不清
回复
16楼
随鸭变量 发表于 2015-8-1 09:07 小小意见,能加上空调水的流动方向就更清楚了,毕竟人家是刚毕业的孩子。这个不好弄,图片需要后期,在管道系统上加箭头 得贴图 麻烦。
回复
17楼
kalashao0615 发表于 2015-8-3 15:54 这个不好弄,图片需要后期,在管道系统上加箭头 得贴图 麻烦。好吧,就是不太容易理解
回复
18楼
kalashao0615 发表于 2015-7-30 20:46 还好啦, revit这软件 还达不到特别细致的程度,指导不了生产。最近在研究solidworks 。solidworks 做设备模型挺好就是如果做整个工程的好像不行吧,我原来试着做的壳管式蒸发器和冷凝器就能死机
回复
19楼
高衙内 发表于 2015-8-4 12:44 solidworks 做设备模型挺好就是如果做整个工程的好像不行吧,我原来试着做的壳管式蒸发器和冷凝器就能死机 …话说SW对配置要求不是很高啊,我一渣电脑加了根4g条子 运行起来无压力啊 revit+sw还有其他的各种开也没啥问题, 感觉SW为一个缺憾就是不能参数化啊, 数值不可调,有些不方便, 各个不同的项目还需要重新建模。。
回复
20楼
路过,学习学习!
回复
21楼
高衙内 发表于 2015-8-4 12:44 solidworks 做设备模型挺好就是如果做整个工程的好像不行吧,我原来试着做的壳管式蒸发器和冷凝器就能死机 …楼主,你用过magiCAD吗,这个怎么样。还有就是专业的机电BIM软件有哪些
回复