一高层住宅小区,设有消防水池(室内消防用水),室外部分市政供给.在这样的情况下,小区给水总进水口设一个还是两个?
一高层住宅小区,设有消防水池(室内消防用水),室外部分市政供给.
在这样的情况下,小区给水总进水口设一个还是两个?
2楼
一般1个。
回复
3楼
再顶一下,听听意见...
回复
4楼
高层住宅小区了,户数肯定不少了吧,用一路恐怕不太安全吧。
我觉得还是得两路。
回复
5楼
应该设计成两路。
回复
6楼
只要消防满足要求,一路就可以!~但是按室外消火栓布置要求应该两路!~否则要布置单独的室外消防系统!~
回复
7楼
两路供水。
回复
8楼
两路供水,实际施工时多为一路供水
回复
9楼
一般就是一个 你加个消防水池就好了
回复
10楼
消防水池的进水只要一个就够了,但是和市政连接的市政管网要有2路。
回复
11楼
8.2.7 室外消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状;
2 向环状管网输水的进水管不应少于2条,当其中1条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求;
主要看水量
回复