变电所和开闭所问题?
smurfior
smurfior Lv.3
2015年07月23日 09:11:31
只看楼主

现在项目有五个地块,在其中一个地块建了一个变电所,为什么还要在另外一个400米左右的地块建一个开闭所呢


现在项目有五个地块,在其中一个地块建了一个变电所,为什么还要在另外一个400米左右的地块建一个开闭所呢

免费打赏
巴亚
2015年07月24日 09:09:39
12楼
暂时不知所措
回复
lingxuct
2015年07月24日 09:37:48
13楼
什么叫变电所,什么叫开闭所?

一个变电所能给多少区域供电?有了变电所为什么还要开闭所?

开闭所是你们搞民建的设计发明的,偶们搞电的说来应该是“开关站”,就是有二路或以上电源进线,多路高压出线,是分配高压电源(和保护)的。

变电所有个变字,就是有变压器的;开关站(除了自用外)没有变压器的,配电室也可以没有变压器。但配电室与(小的)变电所在名称上用途是混的。
回复
honestcao
2015年07月24日 11:59:08
14楼
如果变电所是用户自用的,那是按用户的需要设置,另外,变电所是有变压环节的。
开闭所是按供电部门的需要而设置的,可能是按一个大片区、长远考虑的,不单单为你这个工程而设,另外,开闭所是没有变压环节的。
回复
haowanfu
2015年07月24日 16:03:05
15楼
学习了,这些真的不容易搞清楚
回复
yusuan00
2016年12月30日 11:04:52
16楼
路过学习一下下
回复
peak688
2016年12月30日 14:56:54
17楼
:):(:(:);P
回复
a396673967
2016年12月30日 15:27:32
18楼
非常不错,谢谢楼主分享