现在项目有五个地块,在其中一个地块建了一个变电所,为什么还要在另外一个400米左右的地块建一个开闭所呢
现在项目有五个地块,在其中一个地块建了一个变电所,为什么还要在另外一个400米左右的地块建一个开闭所呢
2楼
开闭所有的出线是给其他地方用的,
回复
3楼
卡卡西585 发表于 2015-7-23 09:17 开闭所有的出线是给其他地方用的,我的意思是不能从变电所出线给其他地块用吗?在某一个地方建立一个开闭所不是花更多钱?
回复
4楼
容量够,给供电局审批也同意了那就没问题。主要问题就一个看供电局怎么说,人是老大,说什么你要服从,不管你为什么
回复
5楼
wangzongfei0805 发表于 2015-7-23 10:07 容量够,给供电局审批也同意了那就没问题。主要问题就一个看供电局怎么说,人是老大,说什么你要服从,不管 …:'(:'(我只想知道为什么?而不是一定要这么做!
回复
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-7-23 15:55 编辑
什么意思,400平方米叫什么地块? 20X20米的地方建造一个配电室吗?
5个地块南北距离多少,东西边界多远? 总共有多少平方米? 开闭所是不是在这区域的中间附近?
回复
7楼
为了节约变电站间隔;
变电站作用是为半径4-6公里内所有地块供电;单一项目不可能从变电站出太多线路,一般通过2回线路至该项目内的开闭所,再由开闭所分线至项目各配电室
回复
8楼
wyi1102说:变电站作用是为半径4-6公里内所有地块供电。这个变电站不管容量大小都管这个半径?
回复
9楼
不懂. 来学习的.
回复
10楼
ccc___ 发表于 2015-7-23 15:53 什么意思,400平方米叫什么地块? 20X20米的地方建造一个配电室吗?5个地块南北距离多少,东西边界多 …回复怎么插入图片?就是五个地块在一个地块内建一个变电所,在另外一个相距400或者500米左右的地块建一个开闭所,不懂为什么?其余地块不能直接从变电所引出电吗
回复
11楼
wyi1102 发表于 2015-7-23 16:10 为了节约变电站间隔; 变电站作用是为半径4-6公里内所有地块供电;单一项目不可能从变电站出太多 …五个地块相距最大不会超过2千米,四个地块难道不能都从变电所那个地块引出线吗
回复