本帖最后由 曾晓峰 于 2015-7-23 10:00 编辑 92. 某住宅计算时楼面活荷载输入2.0kn/m²,图中注明: 施工时施工荷载不应大于2.0kn/m2。问: 有何不妥?
本帖最后由 曾晓峰 于 2015-7-23 10:00 编辑
92. 某住宅计算时楼面活荷载输入2.0kn/m²,图中注明: 施工时施工荷载不应大于2.0kn/m2。
问: 有何不妥?
2楼
按规范要求装修荷载应为活荷载, 故该工程未正确諭入装修荷载. 施工时随便放点材料都会大于2.0kn/m2, 致于题中问题坐等楼主精采点评.
回复
3楼
如果必须超过这个数值要采取有效措施
回复
4楼
light88 发表于 2015-7-23 09:06 如果必须超过这个数值要采取有效措施其实这问题我应没很有说服力的依据,下午只是谈谈我的想法。但是:如不清楚就不要在图中注明有关施工的事。楼上637说得不错
回复
5楼
答: 两处不妥
理由1.计算时楼面活荷载未输入【二次装修荷载】或【二次装修荷载】未按活荷载输入,见《建筑结构荷载规范》5.1.1注6“本表(民用建筑楼面均布【活荷载】标准值……表格)各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载……”。
理由2.施工荷载能否超过设计时采用的活荷载标准值?如不知道就不要注明,因这是施工的事。(以下只作讨论, 不可写在图中。)
据我所知,多年前给中、高级施工人员讲课时,从教材中学到的:用施工荷载验算结构时,即短期荷载作用分项系数是0.9,施工时想知到最多能施加多少施工荷载?可采用下列计算方法。[施工荷载] 分项系数是0.9(短期荷载) ,而设计时活荷载分项系数是1.4。如设计时采用的[活荷载标准值]2.0kn/m²,哪么它对结构的作用是(2.0kn/m²×1.4)=2.8 kn/m²。
设施工荷载为X, 哪么0.9X≦2.8 kn/m², X≈3.0 kn/m²。
即是如此,码普通砖也只能码三块,存砂浆只能十几厘米,如要多码一块砖还得按《建筑结构荷载规范》附录C换算, 且此时还未考虑施工人员、工具、脚手架等荷载。
回复
6楼
曾晓峰 发表于 2015-7-23 13:58 答: 两处不妥 理由1.计算时楼面活荷载未输入【二次装修荷载】或【二次装修荷载】未按活荷载输入,见 …原来还有这些需要考虑的东西啊 我以前从来没考虑过这些 除了在正负零顶板上加4kN的活荷载作为施工荷载 按您这么说 设计中最好不注明施工荷载 因为这是施工的事 可是我们在计算时该不该考虑施工荷载呢 比如普通住宅活荷载输入2kN 如果考虑施工荷载 我们该按3kN输入?
回复
7楼
冷血 发表于 2015-7-23 14:35 原来还有这些需要考虑的东西啊 我以前从来没考虑过这些 除了在正负零顶板上加4kN的活荷载作为施工荷载 … “正负零顶板上加4kN的活荷载作为施工荷载”这里应指的是地下室顶板吧?如你这样输入,一定是以活荷载输入,分项系数为1.4,这样实际上已不是输入【施工荷载】了,而是输入的【活荷载标准值】。
回复
8楼
曾晓峰 发表于 2015-7-23 14:51 “正负零顶板上加4kN的活荷载作为施工荷载”这里应指的是地下室顶板吧?如你这样输入,一定是以活荷载 …是地下室顶板:lol
回复
9楼
冷血 发表于 2015-7-23 14:56 是地下室顶板我主要想问您的是 我们在计算时该不该考虑施工荷载呢 比如普通住宅活荷载标准值输入2kN 如果考虑施工荷载 我们该按3kN输入? 也就是说施工荷载加在哪里呢:lol
回复
10楼
曾晓峰 发表于 2015-7-23 14:51 “正负零顶板上加4kN的活荷载作为施工荷载”这里应指的是地下室顶板吧?如你这样输入,一定是以活荷载 …按我的理解,如题回复:而设计时活荷载分项系数是1.4。施工荷载 分项系数是0.9。设计时你输入的活荷载2.0就等于你输入3.0施工荷载。
回复
11楼
曾晓峰 发表于 2015-7-23 15:05 按我的理解,如题回复:而设计时活荷载分项系数是1.4。施工荷载 分项系数是0.9。设计时你输入的活荷载2.0 …完全明白:victory:
回复