电力安装需要注意的细节的分析
ador16379
ador16379 Lv.9
2015年07月22日 22:29:00
只看楼主

电力安装工程也迈入了一个新的里程碑。现已成为各大楼盘,学校,厂矿等常见的附属设施,当然同时也存在着一些安全隐患。安全施工是施工人员工作中一个非常重要的环节,任何一个细小的违规行为,就可能造成设备毁损、人员伤亡的事故发生。故此,施工人员应对施工安全相当重视,要始终坚守“安全第一,预防为主”的安全生产原则,全面保障建设施工安全和人员自身安全。以下环节做为安全生产的预防及管理措施希望大家时刻谨记。

1、螺栓联接要注意哪些问题

螺栓、螺母联接是电力安装过程中必不可少的一个环节,所以更要引引起重视。联接过紧时,螺栓在机械力与电磁力的长期作用下容易产生金属疲劳,发生剪切或螺牙滑丝等联接过松的情况,使部件之间的装配松动,引发事故。对于电气工程传导电流的螺栓、螺母联接,不仅要注意其机械效应,更应注意其电热效应,压接不紧,接触电阻增大,通电时产生发热-接触面氧化-电阻增大的恶性循环,直至严重过热,烧熔联接处,造成接地短路、断开事故。对于一次设备及母线,联接线的并沟线夹、T型线夹、设备线夹、接线相等都可能因此产生程度不同的事故。


2、电流互感器安装过程需注意

(1)新安装的电流互感器一个厂站内方向要统一,L1指向母线,保护、仪表、远动等接线以L1指向母线作为参考方向进行整定,可提高二次接线的准确性和工作效率,增加供电可靠性和经济效益。

(2)对已安装的电流互感器,更换前先做方向记录或将全站电流互感器的安装方向统计建帐。以便新换的与原来的对比。改变停电时不易发现,送电后改线的被动局面。

(3)保护检验仍要以事实为依据,认真、仔细地对电流互感器的安装方向,以及二次接线同名端给予从头至尾系统检查,确保接线正确。

电流互感器安装如检修不慎,使一次绕组开路,将产生很高的过电压,危及人身与设备安全。所以大家在施工中一定要注意提高个人安全意识。


3、变压器会存在哪些质量隐患

变压器在运输途中易产生质量问题,如引线绝缘损坏、绝缘零件损伤、导民体损坏和断裂、变压器一、二次套管损坏,引线螺栓不紧。防冶措施:提高质量意识,按国家标准施工,搬运中加强对变压器各个部件的保护,提高质量意识坚持自互检,母带与变压器连接时应锉平。


4、电缆排管入孔井底部尺寸过小或布局不合理怎么办

应设电缆入孔井的位置有:电缆排管的转角、分支以及直线段上。要综合考虑所容纳的施工人员数目以及电缆弯曲半径的要求,以确定电缆入孔井的尺寸空间,在实际施工中往往会因为所建造的入孔井底部尺寸很小,造成其仅能满足电缆弯曲半径的要求,而不能容纳足够的施工人员。有时为方便施工,施工人员甚至不得不人为地将电缆入孔井的井口毁坏扩大并将电缆拽出井外盘旋,或在人孔井的侧壁凿洞才能将电缆拽出或放井内,然后才能继续沿排管向前敷设电缆,这既影响了工程的正常施工,还损坏了入孔井的防水层。


电缆最低敷设温度

电缆应在环境温度和电缆温度达到0℃以上且已经保持24小时的条件下进行敷设,或采取特殊防护措施使用电缆维持在0℃以上的条件下进行敷设。