梁箍筋加密区问题
b309657897
b309657897 Lv.7
2015年07月22日 19:24:57
只看楼主

这里的d是梁的梁端的面筋呢,或者说是面筋,还是说不管面筋底筋都算呢??如图片的配筋,如果要算底筋的话我的加密区就这能用到140的间距,如果只算面筋的话就能用到150了

这里的d是梁的梁端的面筋呢,或者说是面筋,还是说不管面筋底筋都算呢??
如图片的配筋,如果要算底筋的话我的加密区就这能用到140的间距,如果只算面筋的话就能用到150了

QQ图片20150722191954.jpg


22222.jpg

免费打赏
jibo003
2015年07月23日 08:57:18
2楼
d取较小直径计算
回复
阿拉纳克006
2015年07月26日 14:03:28
3楼
一直在讲强剪弱弯,我觉得你的箍筋还可以再密一点。
回复
yannizi
2015年07月27日 08:44:53
4楼
这个钢筋直径包括梁上部和下部钢筋
回复
洞房不败之玉女
2015年07月27日 09:08:07
5楼
你纠结这10mm有意思吗?施工方便吗
回复
co1441762605780
2015年10月26日 11:06:59
6楼
刚毕业,什么都不懂。来学习!!
回复

相关推荐