【给排水精品案例】第十四期:北京奥林匹克公园的瞭望塔,你了解了吗?
小胡子妖怪
2015年07月22日 10:54:03
只看楼主

1.项目规模及功能北京奥林匹克公园瞭望塔位于北京奥林匹克公园中心区东北部,用地西侧与中轴景观大道相接,北临辛店村路,南临奥运规划中的北一路,东侧连接湖滨西路。规划用地面积81437m2,建筑占地面积6900m2。瞭望塔整个建筑由3部分组成:塔座、塔身、塔冠(见图1),总建筑面为为18687m2,其中塔座建筑面积13430m2(塔座休息大厅、展厅及商业面积9650m2,塔座大厅设备用房面积3100 m2),塔身及塔冠建筑面积5257m2(1号塔观景厅面积988.5 m2、2号塔餐厅及酒吧面积416.6m2、3号塔纪念厅面积399m2、4号塔观景厅面积326.1m2、5号塔指挥厅面积277.3m2,塔身及塔冠的设备用房及交通面积3742.5m2)。塔座部分全部在场地以下,塔身入口标高与市政道路形成高差14m的坡地。1号塔最高点247.60m(相对于±0.00m)。

1.项目规模及功能

北京奥林匹克公园瞭望塔位于北京奥林匹克公园中心区东北部,用地西侧与中轴景观大道相接,北临辛店村路,南临奥运规划中的北一路,东侧连接湖滨西路。北京奥林匹克公园瞭望塔.webp.jpg

图1北京奥林匹克公园瞭望塔


2给排水系统

本工程设有给水系统、中水系统、生活排水系统、雨水排水系统。

》系统特点《

本项目用水部位集中在塔座大厅和高度较高的塔冠游人观光活动区,12~168m为竖向交通核,无用水部位,也无设置过多设备的条件。给水系统的特点是合理且安全地将水接力提升到塔冠区域。给水系统面临多个分区接力提升的问题,合理设置水箱和确定给水分区,对本项目供水稳定性至关重要。另外,塔顶观光人数受季节影响会出现淡、旺季,供水设备工作泵的配置要考虑最大、最小用水量时,均达到节水节能的效果,变频供水设备配置高扬程小流量泵配套工作。

》给水系统简述《

< 1>用水量

最高日266.89m3/d,最大时44.79m3/h,其中自来水用水量140.33m3/d,15.60m3/h;市政供水最高日26.97m3/d,最大时2.96m3/h;二次加压供水区最高日113.36m3/d,最大时12.64m3/h。各部位用水定额见表1。

640.webp (1).jpg


<水源>

沿西侧中轴大道景观广场设有DN400上水管线、沿南侧北一路设有DN600上水管线并在瞭望塔用地区域东侧预留DN300的管线接口。从用地范围的西侧和东侧接入红线内2路DN150引入管,并在引入管的总水表后设置双止回阀型倒流防止器,在红线内构成环状供水管网,环管管径DN150。市政供水压力0.25MPa。

<系统分区>

塔座大厅区:大厅(12.00m以下),利用市政自来水压力直接供水,该区最大时用水量为2.96m3/h。

塔冠区:1~5号塔顶部人群活动区域(168.00m以上),采用两级接力供水方式,第一级由设在塔座大厅地下生活泵房的生活供水泵(工频)将生活水送至设在塔身168.00m楼层的高区生活水箱,第二级在168.00m楼层设置变频供水设备供塔冠区域用水,该区最大时用水量为12.64m3/h。

系统示意见图2。

3.webp.jpg

》中水系统简述《

<用水量>

中水用量最高日126.56m3/d,最大时29.19m3/h。

各部位用水定额见表2。

4.webp.jpg

<中水水源>

中水水源为市政中水管网,南侧北一路DN100市政中水管线为瞭望塔提供中水用水水源。

<用水部位>

由于塔冠可以使用中水的部位用水量很少,且与室外用水量相比所占比例过小,通过经济技术比较,在室内投资建设一套中水供水加压系统不经济。因此本工程中水用于室外绿化、冲洗和塔座大厅以下部分的冲厕,由市政中水管网直接供水。

》排水系统简述《

(1)排水量:最高日排水量130.80 m3/d,最大时排水量14.75m3/h。

(2)塔身塔冠(12.00m)以上为重力流排水。2~4号塔冠卫生间污水通过连接层汇合到1号塔污水立管,接入室外污水管道。2~4号塔冠的机房和消防排水单独汇入1号塔的废水立管,接入室外雨水管道。塔座(12.00m)以下排入污、废水集水泵坑,经潜水排水泵提升排水。

》雨水系统简述《

(1)设计参数:塔顶平台雨水系统的设计重现期为10 a,1号塔塔顶下沉庭院和场地下沉入口的雨水设计重现期为50a。设计降雨历时5min。

(2)塔顶雨水:塔顶屋面雨水先由排水沟收集,在排水沟内采用87型雨水斗排除雨水,5个塔顶屋面的雨水管道均汇到1号塔的雨水立管。为防止一根立管堵塞,整个雨水管系陷于瘫痪,1号塔汇合雨水管设置2根。为防止塔顶屋面雨水系统的巨大动能对室外检查井的破坏,甚至会将井盖冲起,严重者会危及人身安全,排出管接入第一个检查井设置为具有消能作用的检查井,用于消除雨水的动能和雨水系统内的空气。

3.设计思考及试运行调试情况

》168.00m层生活水箱容积的确定《

该水箱只负担其上部塔冠的用水调节,其下部没有重力供水区,可以结合现行《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003,2009版,以下简称“建水规”)的有关条款分析3种计算方式。

(1)将该水箱定义为塔冠区域的中途转输水箱。“建水规”3.7.8条“中途转输水箱的转输调节容积宜取转输水泵5min~10min的流量”。本条条文说明对转输水泵流量的确定是“初级泵的流量大于或等于次级泵的流量”。意即:一级转输泵流量不小于高区加压泵流量。高区加压泵流量为变频泵组供水,其供水量为其供水区的设计秒流量,故一级转输泵流量为其服务区域的设计秒流量。该水箱容积计算值为3m3,实际为4 m3。

(2)将该水箱定义为塔冠区域的高位水箱。“建水规”3.7.5.1条“由水泵联动提升进水的高位水箱调节容积,不宜小于最大用水时水量的50%”;3.8.3条“建筑物内采用高位水箱调节的生活给水系统时,向水箱供水的水泵最大出水量不应小于最大小时用水量”。分析该水箱的进水和出水工况:一级转输泵以最大时流量向水箱补水,水箱出水以系统秒流量向系统供水,与3.7.5.1条和3.8.3条的补水和供水工况吻合,故该水箱定义为塔冠区域的高位水箱是合适的。据此计算水箱容积=50%转输泵流量,计算值6.3m3。此种计算,一级转输泵流量小于秒流量,水箱容积增加57%,但节能效果优于第一种。

》管道防冻问题《

给排水和消防系统的所有竖向管道均敷设在1号塔,而塔身仅是连接塔座和塔冠的竖向交通,没有采暖和空调。除连接2~5塔的电梯厅层和机房层外,其他均与室外相通。因此,解决好管道的防冻就至关重要。A管井主要设置消防管,B管井主要设置给、排水管,管井外墙按建筑外保温墙处理,B管井与采暖管井仅以内墙相隔,见图6。

5.webp.jpg

设计中考虑到给水管道内常年使用的流动水,排水立管中快速流下的水膜,造成结冻的可能性不大,从节省造价考虑,对B管井中的给水管做防冻保温,排水管不做保温,机房层及连接层配置了电暖气,A管井中的消防管全部做自调控电伴热防冻保温。

4.结语

随着国内经济的发展,建筑形式日新月异,在安全可靠、技术合理的前提下,做出适应不同建筑形式的系统,是每位给排水工程师必备的素质。超高层塔式建筑的管道随结构体系的变形补偿,管道防冻耗能量不可小觑。

本项目虽然规模不大,但由于其特殊的建筑形式,设计组成员就遇到的问题进行了多次头脑风暴,并体现在设计中。还有许多问题值得探讨,期待有机会与大家分享。



北京奥林匹克公园瞭望塔.webp.jpg


4.webp.jpg


640.webp (1).jpg


3.webp.jpg


5.webp.jpg

co1431931428213
2015年07月22日 11:04:19
2楼
资料不错,谢谢分享!
回复
weizhaoxue1983
2015年07月23日 14:44:51
3楼
很不错的资料,谢谢分享。
回复
swatge
2015年07月23日 17:16:36
4楼
不错,学习啦。。
回复
qhwsjy01
2015年07月23日 17:58:36
5楼
学习了,感谢共享!
回复
感受感受4444
2015年07月23日 23:04:47
6楼
实打实的方法我
回复
weibo_1437094535431
2015年07月24日 06:18:46
7楼
不错的资料,实战指南
回复
兜兜里有糖糖
2015年07月24日 09:07:02
8楼
3Q楼主 学习了~~ 多多发好资料~
回复
gyjxp1973
2015年07月24日 15:32:02
9楼
资料不错,介绍的很详细,谢谢楼主
回复
黎明前的
2015年07月25日 08:12:57
10楼
又涨知识了
回复
xt15302684146
2015年07月25日 09:54:34
11楼
受教啦,感谢楼主分享!!
回复

相关推荐

APP内打开