【实例点评】给排水安装实例图文点评
小胡子妖怪
2015年07月22日 10:11:07
只看楼主

本帖最后由 boss5788 于 2015-7-22 10:14 编辑 下面是某项目给排水安装质量检查图片,客观点评其施工质量,有好有差。我们取其精华、去其糟泊! 好评展示 点评:厨房排水接口安装到位,并预留套管。横支管下口距地高200mm。 点评:卫生间排水管安装顺直,管根上下处理清爽,阻火圈安装正确。横支管在距立管300mm长处封堵,管道干净无污染。

本帖最后由 boss5788 于 2015-7-22 10:14 编辑

下面是某项目给排水安装质量检查图片,客观点评其施工质量,有好有差。我们取其精华、去其糟泊!


好评展示


1.webp.jpg

点评:厨房排水接口安装到位,并预留套管。横支管下口距地高200mm。

2.webp.jpg

点评:卫生间排水管安装顺直,管根上下处理清爽,阻火圈安装正确。横支管在距立管300mm长处封堵,管道干净无污染。
3.webp.jpg

点评: 排水立管缠薄膜保护。
4.webp.jpg

点评:管道穿楼板埋设钢套管,套管冒出楼板高度一致(50mm)、套管周边清理干净。


5.webp.jpg

点评:PPR管安装弹线规范。

6.webp.jpg

点评:PPR成排管道安装:直线部分管道互相平行,间距均匀;弯区部分弯头设置在一条直线上,保持与直线部分等距离。
7.webp.jpg

点评: PPR管与固定支架间加设塑料软管作保护。
8.webp.jpg

点评: 给水管道安装牢固、横平竖直,接缝严密,管道干净无污染,支架间距均匀一致。
9.webp.jpg

点评: 喷淋管道支架设置规范,管道排列横平竖直。


差评展示

10.webp.jpg

点评: 套管丝扣漏丝过长,未防腐。
11.webp.jpg

点评:消防喷淋分支管末端不顺直。

12.webp.jpg

点评:喷淋主管吊架的安装根本没有考虑实用性和美观性,无抱箍。
13.webp.jpg

点评: 喷淋主管在穿墙时没有安装套管,末补刷油漆。
14.webp.jpg

点评: 管道及抱箍没有补漆。
15.webp.jpg

点评:消防喷淋管的套管未埋入墙内。

6.webp (1).jpg

点评:焊接管坡口处理不理想。
17.webp.jpg

点评:蝶阀阀门手柄紧贴墙面,无法操作。