为防止机房遭雷击,我们采用以下措施:      ①在低压线进入机房的第一根电线杆上加接低压避雷器,阻挡沿电源引入的雷电波,降低侵入机房雷电过电压的幅值。在设备受到过电压冲击时,保护装置能快速动作泄放能量,从而保护设备免受损坏。   ②在相线与避雷地线、零线与避雷地线之间各装上一只FYS-0.22 kV氧化锌无间隙避雷器,不仅可以有效防雷,还可防止由于三相四线进户零线断线时引起中性点位移而产生的过电压危及人身和机器设备的安全事故。

为防止机房遭雷击,我们采用以下措施:

  

  ①在低压线进入机房的第一根电线杆上加接低压避雷器,阻挡沿电源引入的雷电波,降低侵入机房雷电过电压的幅值。在设备受到过电压冲击时,保护装置能快速动作泄放能量,从而保护设备免受损坏。

  ②在相线与避雷地线、零线与避雷地线之间各装上一只FYS-0.22 kV氧化锌无间隙避雷器,不仅可以有效防雷,还可防止由于三相四线进户零线断线时引起中性点位移而产生的过电压危及人身和机器设备的安全事故。

  ③在机房加装1:1的电源隔离变压器,使用防雷电源插座,构成四道保护墙,机房内引出同轴电缆的屏蔽端(采用内供电的系统即为供电器的输出端)防雷接地,对机房前端设备交流接地、直流接地、机架接地、绝缘接地、安全保护接地等采用就近接地和同一接地体,使各接地之间保持等电位,不存在电位差,同时将防雷接地和机房接地分开,埋设的防雷接地线应远离机房工作接地线。接地电阻按以上各类地的接地电阻最小值确定,定期采用专用接地测试仪检测,根据测试结果采取相应的措施,保证接地良好。

  ④卫星天线引入同轴电缆,采用四屏蔽同轴电缆(接入网电缆)或单屏蔽层的同轴电缆穿金属护套管敷设,外屏蔽层的上端与天线竖竿连接,下端与接地干线连接。同时接收机与调制器、播控台与调制器的信号电缆与电源线分沟敷设。播出机架采用全金属屏蔽式结构。电源线从顶部布线,信号电缆则在下面行走,电源线走左边,信号电缆走右边,并确保机架有良好接地。

  

  采用优质用户盒防雷

  

  目前市场上许多厂家生产的用户盒没有隔离电容,造成电视机的地与有线电视系统的地直接连通,当电力线高压侧或低压的架空线遭受雷击或感应雷击时,雷电波通过变压器高压侧到低压侧再由电视机回到有线电视网络入地,将击坏三级、二级干线放大器和分支、分配器甚至主干线放大器。因此,一定要选择有高压电容(3 kV)隔离的用户盒。同时在雷雨季节,提醒有线电视用户看完电视后应拔下电源插头和用户线,这样可以减少雷电对有线电视网络的危害。