设备用的总开关是4p20A的 电缆是4平方的5芯电缆 由于电缆长了 所以就盘了5圈 不知道这样会有问题吗 希望各位老师解惑
设备用的总开关是4p20A的 电缆是4平方的5芯电缆 由于电缆长了 所以就盘了5圈 不知道这样会有问题吗 希望各位老师解惑
2楼
不会。盘太长末端接地故障时断路器可能会据动。
回复
3楼
北方郎 发表于 2015-7-21 22:13 不会。盘太长末端接地故障时断路器可能会据动。谢谢版主 这段电缆总长15米 接完以后整理电缆时结果盘了5圈 设备是一台水处理机具体的功率不清楚 设备厂家要求给设备一条4平方的电缆 空开用4p20A的 我想请教一下这种情况电缆盘了5圈发热会大吗
回复
4楼
“这段电缆总长15米 接完以后整理电缆时结果盘了5圈”,这个圈的直径不会太大,实际需要的电缆很短,找根短的电缆换掉吧,电缆盘圈总是会发热的,对运行不利。
回复
5楼
倾听者 发表于 2015-7-21 22:42 谢谢版主 这段电缆总长15米 接完以后整理电缆时结果盘了5圈 设备是一台水处理机具体的功率不清楚 …如果是固定式设备,果断截断电缆,留点裕量就行。如果以后可能移动,盘一点没关系,无伤大雅。
回复
6楼
谢谢两位老师的指导 今天我已经把多余的电缆截去了 :handshake
回复
7楼
如果说功率不大或者工作时间间隔工作肯定没问题的,最好还是直接交掉多余的线。
回复
8楼
盘了5圈,相当于接了一个电感,,末端电压变小,不知道能不能启动的起来
回复
9楼
盘了5圈,相当于接了一个电感,,末端电压变小,不知道能不能启动的起来
回复
10楼
学习学习!!!!!!!!!!!
回复
11楼
电缆会发热