本帖最后由 wmsh1124 于 2015-7-21 18:10 编辑 今天去省院沟通仓库顶喷采用早期抑制快速响应喷头K200的设计计算方案,我提到目前一般设都是按4列3行一共12个喷头同时开放进行设计计算;设计院给排水设计师非要坚持说规范和设计手册都没有明确开放12个喷头是怎么布置的,故应考虑极端情况按单行12个喷头同时开放设计计算。这就导致采用格栅状管网时支管的管径是DN80还是DN125的问题。对于4万平的仓库来说,涉及的造价就是120万元。我找了一些文献,他们说只能作为参考,我说由天消所参与开发的格栅状管网专用计算软件也是这么计算的,他们说据了解软件也不一定都通用;实在没办法说服他们,最后只好说《04S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装》-72页有格栅状管网的范例,他们回答说我们没有这个图集,设计时也不用这个图集,我只好无语吐血。省院啊!

本帖最后由 wmsh1124 于 2015-7-21 18:10 编辑

今天去省院沟通仓库顶喷采用早期抑制快速响应喷头K200的设计计算方案,我提到目前一般设都是按4列3行一共12个喷头同时开放进行设计计算;设计院给排水设计师非要坚持说规范和设计手册都没有明确开放12个喷头是怎么布置的,故应考虑极端情况按单行12个喷头同时开放设计计算。2015年07月24日 17:08:02
12楼
已经设计货架内喷淋,而且货架是垂直于支管布置。
回复
wmsh1124
2015年07月24日 17:15:18
13楼
最新进展,该院给排水老总开评审会,同意4列3行作为控制点计算,但又有个新问题,他们认为支管应同时计算4个喷头的流量,故管径只能做到DN100;这又明显违反了格栅状管网的水流特性;唉,一波三折,下周一还得去打擂台。
回复
王铜
2015年07月25日 07:39:16
14楼
无论你怎么说,都可以否定你
回复
胖阿蒙
2015年07月25日 09:52:33
15楼
wmsh1124 发表于 2015-7-24 17:15 最新进展,该院给排水老总开评审会,同意4列3行作为控制点计算,但又有个新问题,他们认为支管应同时计算4个 …实际上没啥,设计院完全可以给出理由,连消规都要求环网计算应按照枝状管或事故状态进行计算。可见规范不支持软件的水力计算方法。
回复
明太祖
2015年10月26日 10:42:46
16楼
guanxb1111 发表于 2015-7-22 08:45 自制标准图 《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》04S406
回复
明太祖
2015年10月26日 10:43:59
17楼
自制标准图 《自动喷水与水喷雾灭火设施安装》04S406