喷淋系统安装集热板问题
曾先生
曾先生 Lv.8
2015年07月21日 15:57:42
只看楼主

一公用工程,原设计无吊顶,喷头上喷。现我方考虑设置吊顶,喷头已改为下喷,但吊顶形式(封闭式吊顶或格栅吊顶)未确定,按照《自动喷水灭火系统设计规范》中只有货架内喷头上方有孔洞、缝隙,需要在喷头上方设置集热挡水板。在我国的实际工程中,集热板不止用于货架内,而是被更广泛用于停车库、仓库、建筑高大部位等不能保证喷头溅水盘离屋面板的距离符合规范和产品要求的地方(规范要求:喷头溅水盘与顶板的距离应大于75mm,小于150mm)。有资料表明很多工程采用此方法。

请问:1、采用格栅式吊顶需要增加集热板吗?有无其他依据。
2、若要增加,因施工方投标价过高,我方考虑二次精装再加,消防验收能否通过,或二次装修完后一起消防验收是否可行?
qq_1417837303948
2015年07月24日 16:18:28
2楼
据我所知,货架喷淋,可以用集热板,也可以不用,这个要看情况,这同吊顶用网格式吊顶不同,在仓库的货架喷淋中,顶板是网格的话,那么屋面板下还得设置喷淋系统,就算货架有喷淋,屋面板下局部还得设置喷淋,规范规定当在梁侧喷头,不能满足要求时,喷头到顶板的间距可增大到550mm,如仍不能满足要求时,喷头上方可设置隔热板,以满足集热要求。
回复
qq_1417837303948
2015年07月24日 16:28:15
3楼
排水员 发表于 2015-7-24 16:18 据我所知,货架喷淋,可以用集热板,也可以不用,这个要看情况,这同吊顶用网格式吊顶不同,在仓库的货架喷 …对于喷头溅水盘到顶板的间距要求:(1)在正常情况下是要求在75(mm)~150(mm)。(2)当喷头在梁侧间距(一般认为)1500(mm)的范围内应按a与b的关系式进行处理(3)如果按上面的关系,喷头溅水盘到顶板间距大于550(mm)时,可有二中方法处理,第一个在喷头上方设集热板以降低溅水盘到顶板的高度,第二是,在该处喷头侧梁底加喷头,该加设喷头的流量可不纳入设计水量。(4)是上海市的地方法规,其它地方不适用
回复
xujianweihao
2015年07月25日 14:20:12
4楼
给力,好资料
回复

相关推荐

APP内打开