pkpm中混凝土构件及钢构件应力比简图中的箍筋怎么计算的
co1436753200182
2015年07月21日 10:15:44
只看楼主

最好是详细的解释下,如G0.3-0.3 ,双只箍,间距200

最好是详细的解释下,如G0.3-0.3 ,双只箍,间距200
免费打赏
co1436753200182
2015年07月21日 10:17:07
2楼
如果可以的话,柱的箍筋也解释下G1.0-0.0
回复
jszxwsw
2015年07月21日 11:59:41
3楼
还好还好呵呵
回复
co1436753200182
2015年07月21日 13:37:02
4楼
jszxwsw 发表于 2015-7-21 11:59 还好还好呵呵什么意思啊,大兄弟啊。
回复
xqygr223344
2015年10月27日 12:04:19
5楼
鍔犲瘑鍖
回复
q450195
2015年10月27日 12:51:28
6楼
首先要确定抗震等级,一级框架箍筋最小直径10,二三级框架箍筋最小直径8,四级框架箍筋最小直径6.
梁的箍筋如G0.3-0.3 ,说明梁的加密区和非加密区箍筋面积都是0.3平方厘米,假设为二级框架,加密区0.3的箍筋面积除以两肢箍得到间距100时钢筋面积为0.15,直径8的钢筋面积为0.5满足,非加密区0.3的箍筋面积除以两肢箍得到间距100时钢筋面积为0.15,乘以2得到间距200时钢筋面积为0.3,直径8的钢筋面积为0.5满足。
柱的算法一样,除以不同的箍筋肢数都得到间距100的配筋面积,再乘以设置的间距,间距150就乘以1.5,间距200就乘以2,看是否满足就可以了
回复
co1436753200182
2015年10月28日 13:34:04
7楼
双虎 发表于 2015-10-27 12:51 首先要确定抗震等级,一级框架箍筋最小直径10,二三级框架箍筋最小直径8,四级框架箍筋最小直径6.梁的箍筋 …谢谢了兄弟,第一遍没看懂,第二遍懂了
回复
q450195
2015年10月30日 12:50:36
8楼
盛京提督周培公 发表于 2015-10-28 13:34 谢谢了兄弟,第一遍没看懂,第二遍懂了嗯,懂了就好