梁柱重叠部分简化为刚域
qq_1415769271779
2015年07月20日 21:54:55
来自于PKPM
只看楼主

设计信息中,梁柱重叠部分简化为刚域,有何意义??两个选项该如何选择??

设计信息中,梁柱重叠部分简化为刚域,有何意义??两个选项该如何选择??
免费打赏
迟来的喜悦
2015年07月21日 10:29:12
3楼
简化为刚域时,弯矩包络图不会延伸到梁柱刚域范围内,特别是梁的负弯矩正好在峰值处,可以大幅度降低负弯矩计算值,减少支座负弯矩钢筋用量,减小裂缝宽度计算值,但安全储备降低。建议在柱截面较大时勾选,异形柱必选。
回复
h641993774
2015年07月21日 10:46:51
4楼
tzh6406 发表于 2015-7-21 10:29 简化为刚域时,弯矩包络图不会延伸到梁柱刚域范围内,特别是梁的负弯矩正好在峰值处,可以大幅度降低负弯矩 …请问下你一般柱子截面多大的时候选,还有为什么异形柱必选?
回复
迟来的喜悦
2015年07月22日 09:48:44
5楼
h641993774 发表于 2015-7-21 10:46 请问下你一般柱子截面多大的时候选,还有为什么异形柱必选?我一般情况下大于等于400时主动选;工程出现相关问题,需要设计规避责任时也可能选(你懂的);异形柱是规范规定。
回复
玩疯了
2015年07月31日 11:38:07
6楼
我一般不选 作为安全储备
有时候实在调不过时间紧就点上
回复
玩疯了
2015年07月31日 11:38:36
7楼
审图时好像提这个的少
回复
lvwang3811
2015年07月31日 15:23:57
8楼
进来看看,了解了解。
回复
chinalxb
2016年05月06日 21:36:38
9楼
进来学习学习!
回复

相关推荐

APP内打开