请问,参照新防火规范第 8.2.2条,是否所有建筑均宜设消防卷盘?8.2.2 本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。宜设置,是指前段话说的所有建筑,还是8.2.1条例外的建筑(本条下面列出的5种情况)
请问,参照新防火规范第 8.2.2条,是否所有建筑均宜设消防卷盘?
8.2.2 本规范第8.2.1条
未规定的建筑或场所
和符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,
但宜设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
宜设置,是指前段话说的所有建筑,还是8.2.1条例外的建筑(本条下面列出的5种情况)
2楼
本帖最后由 版专攻 于 2015-7-21 11:17 编辑
两个都包括,
1.按规范8.2.1可以不设置消火栓的场所(比如厂房面积小于300平方米或体积小于5000立方米的商业建筑等),这些建筑是可以不设置消火栓的,但是规范规定宜设置消防卷盘换句话说就是所以场所都宜设置消防卷盘(也就是从自来水管道接消防卷盘,主要灭初期火灾,所以没有规定消防卷盘管道必须采用钢管)
2.符合本规范第8.2.1条规定的下列建筑或场所(主要是厂房,比如超过300平方米的丁类厂房,按规范8.2.1条是要设置消火栓的,但是由于是 丁类厂房,所以可以不用设置消火栓,但是宜设置消防卷盘,"老建规"没有这条规定)。
3.特别指出不管是否设置消火栓,人员密集场所都应设置消防卷盘(见第8.2.4条)。
回复
3楼
谢谢楼上朋友回答。如果都包括,这个“宜‘字,如何掌握?多层住宅,单建的传达室,值班室。这些小建筑,也是”宜“设吗。
有人说,”宜“设有当地消防部门掌握是否一定要设,是否可以这样理解。
回复
4楼
基本上都是人员密集场所设置消防卷盘,其它场所可以不用设置
回复
5楼
这是一道语文题
回复