从软件出来的钢筋图到实际施工图
qq_1436950058642
2015年07月20日 17:28:39
来自于PKPM
只看楼主

各位前辈大神们,想请问一下PKPM软件出来的钢筋图到实际的施工图要修改什么,依据什么原则?我们作为结构设计人员主要要做哪些工作?

各位前辈大神们,想请问一下PKPM软件出来的钢筋图到实际的施工图要修改什么,依据什么原则?我们作为结构设计人员主要要做哪些工作?
wj2012110743
2015年07月24日 08:33:11
2楼
我是新手, 帮顶。:)
回复
一路海哥
2015年07月25日 22:35:42
3楼
模型没错,荷载没漏,计算出的配筋直接用。
回复
luoye890416
2015年08月16日 17:59:33
4楼
有没有高手解答
回复
热水瀑壶
2015年08月17日 19:30:18
5楼
顶起,谢谢楼主
回复
luoye890416
2015年08月18日 21:03:18
6楼
hh
回复
123小米
2015年08月20日 10:39:25
7楼
PKPM直接出的图,可能1.梁跨数有问题.2.某些位置配筋可能偏小.3.附加箍筋的修改.4.箍筋大小的修改.5.配筋换算面积以方便施工.6.梁编号.7.楼梯位置的梁.8.梁上部钢筋跨中位置配筋是否过大.等等...PKPM直接出的图怎么可能直接作为施工图,修改的很多,你做两三个项目就知道了.
回复
qq_1402841711926
2015年08月26日 08:33:42
8楼
虽然收土木币 但是还是感谢楼主
回复
xuyue59
2015年08月26日 11:05:50
9楼
PKPM直出的钢筋问题还是很多的,画梁图的要注意的地方很多,比如构造钢筋要改成抗扭,很多情况下梁上部通常钢筋很大不合理,纵横梁交错时(边框)支座钢筋锚固长度是否够,悬挑时负筋的放大,还有规范中几条关于梁配筋的强条等等很多问题要去关注~
回复
zhangjianikunye666
2015年09月04日 15:57:32
10楼
需要修改好多东西:1.梁跨数有问题.2.某些位置配筋可能偏小.3.附加箍筋的修改。。。。
回复
洛洛小神
2015年10月23日 12:59:33
11楼
一般PKPM只计算,出图的话还是需要看看配筋结果和计算有些偏差。比如有些配筋面积不够,箍筋的问题等等。
回复