往往我们都在欣赏优质的工程,然而看看施工中一些错误的做法更容易让我们去注意一些小细节,今天给大家整理了一些给排水管道施工错误的图片,希望能够引起大家的注意。同样的错误不太再犯! 管道穿墙或楼板未设置套管,管道穿墙或楼板孔未及时封堵。 报警阀与干管的连接间距过短,安装高度不符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 溢流管出口配置防污染封盖配件,符合《建筑给排水设计规范》的关于溢流管出口防护原则的规定。

往往我们都在欣赏优质的工程,然而看看施工中一些错误的做法更容易让我们去注意一些小细节,今天给大家整理了一些给排水管道施工错误的图片,希望能够引起大家的注意。同样的错误不太再犯!
1.jpg


管道穿墙或楼板未设置套管,管道穿墙或楼板孔未及时封堵。

2.jpg


报警阀与干管的连接间距过短,安装高度不符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

3.jpg


溢流管出口配置防污染封盖配件,符合《建筑给排水设计规范》的关于溢流管出口防护原则的规定。

4.jpg


通气管出屋面处能按《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(GJJ/T29-98)的4.1.13条规定。

5.jpg


  屋面消防管道油漆均匀、标示明确,支架布置合理,工艺细致。

6.jpg


水泵出水短管的托架不应直接焊接在管道上。

7.jpg


选用的焊连接短管过短,使管材焊接热影响区大。

8.jpg


 管道使用不等径的冲压三通,使管道回流截面变小,电线管用铁丝随意绑在水管上面来单独设置支架(管卡),管道防腐油漆工艺差,面层油漆脱落,管道局部开始锈蚀。

9.jpg

  在止回阀和阀门之间应设管道支架

10.jpg


洗脸盆供水管不应从消防供水管上接入。不符合《高层民用建筑设计防火规范》 11.jpg


自动喷水灭火系统管道上压力表示未安装缓冲弯管;旋塞阀(球阀)把手安装位置不当,把手启闭不便。