求帮忙!12kV户外交流隔离开关事故分析
hjianyou
hjianyou Lv.2
2015年07月17日 14:29:09
只看楼主

以下是12kV户外交流隔离开关事故后的照片,请大家帮忙分析一下造成事故的原因,谢谢了:)

以下是12kV户外交流隔离开关事故后的照片,请大家帮忙分析一下造成事故的原因,谢谢了:) 客诉IMG_2753.JPG 客诉IMG_2754.JPG 客诉IMG_2755.JPG

客诉IMG_2753.JPG


客诉IMG_2754.JPG


客诉IMG_2755.JPG

免费打赏
wd0577
2015年07月25日 12:10:46
2楼
绝缘不良引起的闪络击穿,使用地点导电灰尘过大长期未维护,建议定期维护。
回复
dylan3940
2015年07月26日 14:34:07
3楼
闪络,有放电痕迹。
伞裙很水平,没有大的斜度,一般安装都是倾斜的安装,这样自清洁和雨水冲刷排污效果要好很多。
回复
wjq215
2015年09月13日 09:10:40
4楼
都是温州人闹得,温州货都是这样的;
回复

相关推荐