一、概述 成都电子高专锅炉用水须软化处理,处理水量10t/hr,进 水要求达到国家热水锅炉用水标准,处 理水源为自来水,其各项水质指标符合我公司为企业设计方案中的“软水处理设备”进水要求。 二、设计依据 1、《锅炉水处理监督管理规则》(2000、9); 2、建设方提供的水质报告及水量等有关资料; 三、处理水质水量和处理要求 1、设计水量水质
一、概述
成都电子高专锅炉用水须软化处理,处理水量10t/hr,进 水要求达到国家热水锅炉用水标准,处 理水源为自来水,其各项水质指标符合我公司为企业设计方案中的“软水处理设备”进水要求。
二、设计依据
1、《锅炉水处理监督管理规则》(2000、9);
2、建设方提供的水质报告及水量等有关资料;
三、处理水质水量和处理要求
1、设计水量水质
本方案设计的水质为企业锅炉用水,根据自来水的相关资料,其主要的处理工艺环节为“软化”环节。
本方案针对成都电子高专锅 炉用水的要求而设计,方 案 的 设计要求按建设方提供的自来水的水质分析来设计,力求保证达到热水锅 炉用水要求。需处理的水量约60m3/天,分三个阶段 运行,每个阶段工作时间为2小时,设计规模定为10m3/hr。
根据企业的需求和国家锅炉水处理的相关规定,处理后的水的残留硬度≤0.6mmol/L。
四、水质处理方案和工艺确定
1、设计原则
<1>严格执行国家有关热水锅炉水处理的各项规定,水源处理后必须达到残留硬度≤0.6mmol/L。
<2>依据原水水质特点在充分论证的基础上,选用先进合理的处理工艺,保证出水达标。
<3>处理工艺中应充分考虑土地寸土寸金的现实,尽量减少占地,布局合理。
<4>处理工艺要具有较大地的灵活性和操作弹性,以适应原水水质,水量的变化。
<5>本方案力求达到工艺先进,运行稳定,管理简单,能耗低,维修方便,造价低,施工方便,工期短等特点。
<6>兼顾长远发展,为扩大生产增加用水量奠定良好的工程基础。
2、设计方案确定
根据企业所提供的原水水质报告及水质处理技术要求,在采用的技术应该不尽相同,一般来讲,有如下几种方法:
<1>化学软化法
就是在水中加入一些药剂,从而把水中的钙、镁离子转变为难溶化合物,并使其沉淀析出,如石灰软化法。
<2>离子交换软化法
利用离子交换剂活性基因中的H+、Na+等阳离子与水中硬度 成分Ca2+、Mg2+进行离子交换,从而除去Ca2+、Mg2+以达到软化目的。
<3>热力交换法
将水加热100℃或以上,在煮沸过程中,使水中钙、镁的硫酸氢盐转变为CaCO3和Mg(OH)2,沉淀去除。
综合以上三种方法,热力法中能基本上除去碳酸盐硬度,而不能去除非碳酸盐硬度,不宜采纳;而化学软化法在操作方面太麻烦而影响推广;因此,采用离子交换法为首选。
我公司结合以往大量的工程经验,针对企业的实际要求,决定采用美国Ecowater公司软水设备进行处理。
五、设备选型及技术规格参数
设备型号:5320FA-ED-D(Eco Flow-pack)
数量:1套(产地:美国)
处理能力:5.0×2m3/hr
运行及控制方式:单罐系统,时间或流量控制,同时运行,分别再生。
工作流量:5.0×2m3/hr
罐体材质:整体缠绕玻璃钢
罐体规格:Φ610×1930mm
数量:2只
盐箱材质:工程塑料
盐箱规格:Φ673×1283
数量:1只
树脂型号:C-100E(NA型阳树脂)
树脂装填量:250×2kg
周期制水量:78.0×2m3
单罐再生用盐量:34.0kg
再生方式:逆流再生
占地面积:2500×2200mm2
阀体进/出水管径:1″
设备电源:24V,50Hz,(设备配套220V-24V变压器)
温度范围:2℃-38℃
压力范围:0.21-0.87Mpa
出水硬度:≤0.03mmol/L
注:以上设备为全套美国原装进口,设备安装简便,运行稳定可靠,运行成本低,控制系统除自动再生外,还可进行手动再生。
六、工程投资设备价格
RMB 96780.00(人民币 玖万陆仟柒佰捌拾元整)
七、设备管理人员配置
因Ecowater软水器为全自动化,在安装调试过程中由我公司输入
所需相关参数后,无需专人管理,以后的实际生产过程中,软水器将根据水质变化等条 件由电 脑 程 控 面 板自行调节。(只需定期 添 加NaCl即可)
八、调试和服务工作
调试分为单机调试和制定有关操作规程两个阶段:调试包括管道
清扫工作,动力设备试车及清水流程打通工作等;在调试过程中制定相关规程;同时为业主培训操作人员。