1、 活荷载最不利布置:PS2000程序默认为不考虑,所以在有多跨结构时用 PS2000可以通过而用PKPM考虑活荷载最不利布置后,中柱与梁的平面外 稳定应力就不满足了。 2、考虑腹板屈曲后强度:3D3S可以选择是否考虑 ; PKPM为考虑腹板屈曲后 强度,凸曲系数为5.34(不设置中间横向加劲肋的情况),但采取的是考 虑腹板屈曲后强度的抗剪承载力设计值,所以应根据境况看是否需要按 构造加设横向加劲肋;PS2000尚不清楚。
PS2000可以通过而用PKPM考虑活荷载最不利布置后,中柱与梁的平面外
稳定应力就不满足了。
2、考虑腹板屈曲后强度:3D3S可以选择是否考虑 ; PKPM为考虑腹板屈曲后
强度,凸曲系数为5.34(不设置中间横向加劲肋的情况),但采取的是考
虑腹板屈曲后强度的抗剪承载力设计值,所以应根据境况看是否需要按
构造加设横向加劲肋;PS2000尚不清楚。
3、关于有空操吊车时的柱顶位移 :PS2000的正常使用情况下的柱顶位移标
准组合控制过严;PKPM为单项作用时产生的柱顶位移。
在前些时青岛开的关于钢结构规范的答疑中以明确定为在风荷载作用下
的柱顶位移不超过1/400。