如题,近期发现,淘宝上有种节电产品,拆开来看,就是设置了一些电容产品,变压器,上有好几组这样的电容产品,。也是低压端,它是提高功率因数,。但现在末端增加一组,这样,是否像产品介绍说的,能提高功率因数,平行电压。减少有功。是否有作用。
如题,近期发现,淘宝上有种节电产品,拆开来看,就是设置了一些电容产品,
变压器,上有好几组这样的电容产品,。
也是低压端,它是提高功率因数,。但现在末端增加一组,这样,是否像产品介绍说的,能提高功率因数,平行电压。减少有功。
是否有作用。
2楼
本帖最后由 c168_com 于 2015-7-16 22:56 编辑
对于普通家庭加电容降线损,来节能,效果可以忽略不计。
九几年就有了,老骗局了,当时是用风扇电容,直接贴个“节电器”的标签。
回复
3楼
民用的电度表都是有功电度表,对无功损耗本来就不计量,所以就算是提高功率因数,用户也根本感觉不到。
回复
4楼
一句话,骗钱的玩意儿。
回复
5楼
楼上两位说得没错,这个是老骗术了。说个俺经历的故事:
几年前俺在一家大公司里管电(每年电费要花1.5个亿哦),俺的顶头上师(一个自称1970年代的初中毕业生学历的)有天告诉俺:某节能协会的砖家推出了一种节能器,只要在每台配电变压器的低压侧接入一台这种节能器,可以节省电能至少10%!并且先装用不收设备费,以后再收设备费!要我赶紧将22个10kV配电所的主接线以及70余台变压器的运行参数统计出来报给那位专家,以便安装那个节能器。俺当时就好笑,别不是搞传销一样吧?俺跟他要来了所谓的产品说明书,图片显示是一台貌似带抽头的铁芯电抗器模样的设备。俺就说:就这个带铁芯的线圈玩意,本身就会产生较大的铁损和铜损,何来节能?真能节电10%的话肯定国家都要大力推广的,怎从没听说过?谁愿干谁去干,俺是不会去白忙活的,你是算账舒服哦,一年节电10%,就是一年可以省去1500万元的电费啊!?老板听你算的这账肯定高兴哈(很不幸,大老板也是个初中学历的逃港暴发户,根本不懂电的)。结果可想而知,在这些傻B手下做事肯定没好果子吃,不久俺也主动拜拜了。那傻B既想刮老板的油,又想向老板表功,做砸了的话还得让俺来顶罪!呵呵,没门。
回复
6楼
楼上说的对,现实情况真是如此,外行领导内行。请赏他去,责任你担。电气专业责任重大。
回复
7楼
我就是来学习的
回复
8楼
电容就地(请注意就地两字)补偿确实能够实现节能,但性价比不高,更直接的是社会效益。
回复
9楼
绝对是骗人的!
回复
10楼
想请教一下,家里换的智能电表,每月用电量200多了,且峰谷平电量中峰用电量最多,注意看了一下,晚上6-7点时功率因数0.68,电压230.8V,晚上10点多时因数为0.85,电压226V,不开热水器时功率为1.3多,开了以后一下变为2.68,想问问:
1、功率因数低可以跟电力局反应反应吗?
2、热水器真的这么耗电吗?
回复
11楼
家庭要这个没用,板凳上的hanzhg54已经说了,家庭用的都是有功电度表,无论你怎么整,你消耗的有功能量摆在那里不会少,该收多少钱,还是多少钱, 提高功率因素并不表示节省了电能, 功率因素提高只是说电源需要向你这个负载提供的容量比功率因素低的时候变小了。
当然这是有社会效益的,因为这样的话同一台变压器可以带更多的有功负载,这就是为什么供电局对厂矿企业有无功电量一个计费指标了,如果功率因素低的话,要罚款的。
回复