现在做一31层商住楼第三层改造,改造成宾馆了,原一至三层为商业用房,在主体建筑内不属于裙房,四至顶层为住宅。按新规范7.3.2 消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。那就一至三层也得必须有消防电梯通过了奥?现状供高层住宅使用的消防电梯一台都没有在一至三层停靠,直接略过了一至三层通道地下室去了。现设计本层为一个防火分区,请问,可以借用住宅的消防电梯吗?
现在做一31层商住楼第三层改造,改造成宾馆了,原一至三层为商业用房,在主体建筑内不属于裙房,四至顶层为住宅。
按新规范
7.3.2 消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台。
那就一至三层也得必须有消防电梯通过了奥?现状供高层住宅使用的消防电梯一台都没有在一至三层停靠,直接略过了一至三层通道地下室去了。
现设计本层为一个防火分区,请问,可以借用住宅的消防电梯吗?
12楼
toutou44 发表于 2015-7-16 14:32 奥,那消防电梯不用通过二三层了。那是不是防烟前室也不用做啦?分隔了,当然也肯定是防火墙分隔了,因为2个功能区了,那裙房部分按多层设计,就这样简单啊,
回复
13楼
linhairong2011 发表于 2015-7-16 18:34 分隔了,当然也肯定是防火墙分隔了,因为2个功能区了,那裙房部分按多层设计,就这样简单啊,额,现在设计的不是裙房,就是一类高层主体建筑的二三层的改造。原设计的没有消防电梯停靠二三层商业用房,一至三层商业与四至三十一层住宅是完全分开的。我现在就想二三层是否需要消防电梯停靠,因为二三层都是商业用房,每层为一个防火分区。
回复
14楼
toutou44 发表于 2015-7-16 18:59 额,现在设计的不是裙房,就是一类高层主体建筑的二三层的改造。原设计的没有消防电梯停靠二三层商业用房 …原来就是高层和裙房关系,现在无非是执行新《建规》而已
回复
15楼
linhairong2011 发表于 2015-7-16 20:15 原来就是高层和裙房关系,现在无非是执行新《建规》而已好的,谢谢指教!!消防电梯不用通过三层最好,省的做还要做消防电梯前室了~~
回复