核相装置的故障及处理方法的介绍
szhp75027
szhp75027 Lv.9
2015年07月13日 23:15:00
只看楼主

本文总结了几种核相装置的检查异常现象及处理办法,具体方法如下:    1、异常现象:发射器指示灯1亮,接收主机无信号。      原因:仪器硬件故障。      处理办法:返厂维修。    2、异常现象:发射器不蜂鸣,灯不闪烁。      原因:1)电池电量不足,无法启动。      2)仪器硬件故障。      处理办法:充电1小时后再检查。仍然不能启动则为硬件故障,需要返厂维修。

本文总结了几种核相装置的检查异常现象及处理办法,具体方法如下:
  

1、异常现象:发射器指示灯1亮,接收主机无信号。
  
  原因:仪器硬件故障。
  
  处理办法:返厂维修。
  

2、异常现象:发射器不蜂鸣,灯不闪烁。
  

  原因:1)电池电量不足,无法启动。
  
  2)仪器硬件故障。
  
  处理办法:充电1小时后再检查。仍然不能启动则为硬件故障,需要返厂维修。
  
  
3、异常现象:蜂鸣器响,灯闪烁,接收主机不显示波形、频率。
  
  原因:1)线路电压低于仪器的适用电压。
  
  2)仪器硬件故障。
  
  处理办法:使用仪器上标注的适用电压进行检查,如果仍然异常,则返厂维修。
  
  
4、异常现象:两个发射器接同一线路,蜂鸣器响,灯闪烁,接收主机显示异相。
  
  原因:
1)线路电压远高于仪器的适用电压。
  
  2)仪器硬件故障。
  
  处理办法:使用仪器上标注的适用电压进行检查,如果仍然异常,则返厂维修。