请问 ZR 与NH电缆有什么区别
yggjlin
yggjlin Lv.3
2004年12月08日 21:45:47
只看楼主

ZR 与NH电缆有什么区别?

ZR 与NH电缆有什么区别?
免费打赏
ttt001
2004年12月09日 10:10:15
2楼
阻燃和耐火,防火等级不同。
回复
yggjlin
2004年12月10日 12:33:56
3楼
谢谢
具体有什么不同,能说得详细些吗?或者从什么书籍中查找?
回复
log417
2004年12月10日 14:13:06
4楼
一个只是租燃 而另外一个可以耐火了
中文理解
回复
城市边缘
2004年12月10日 14:31:26
5楼
ZR 会燃烧,但是不会蔓延
NH 有一定的耐火能力(不被燃烧能力) 多用于重要建筑和消防线路。
回复
liu-eerl
2004年12月10日 14:39:25
6楼
见技术措施P52 4。绝缘材料及护套选择:··
2)重要的高层建筑、地下客运设施、商业城、重要的公共建筑、人员密集建筑、人员密集场所,应选用阻燃型电力电缆既ZR型电缆。
3)对防货要求较高的,如应急电源线路、消防系统、电梯线路等,应选用耐火型电缆即NH型电力电缆。
ARE YOU UNDERSTAND?
回复
雨过天晴
2004年12月10日 15:31:06
7楼
耐火型:在特定高温、时间的火焰作用下电缆能维持通电运行。
难燃型:在特定试验条件的火焰作用使电缆被烧着后撤去火源能迅即自熄。
二者对承受温度的不同的具体的规定在《建筑材料难燃性试验方法》里应该有规定。
回复
ythxz
2004年12月10日 15:43:08
8楼
,除了上面大家说的,另有一点补充:耐火线缆比阻燃线缆贵得多,一般情况下阻燃得就够用了
回复
zhiyun.han
2004年12月27日 23:48:28
9楼
不是什么一般不一般的问题,该用耐火电缆的时候就不要吝啬钱包!
看看人家6楼怎么说的!

-------------------------------------------
无锡市远方电缆厂 主要产品有布电线.车辆用线.橡套电缆.物理发泡同轴电缆.射频电缆.屏蔽电缆.控制电缆.阻燃,耐火电缆.计算机电缆.数字数据通讯电缆.超5类电缆.6类电缆.光纤光缆,电力电缆.高压交联电缆.架空绝缘电缆.预分支电缆。 经理:韩志云 13338820777 Tel:0513-5295582 Fax:0513-5285582
回复
longtan
2004年12月30日 17:39:09
10楼
地下消防等一级负荷多用NH电缆,电线
回复
parapary
2007年01月30日 14:07:02
11楼
一类建筑宜采用阻燃电缆,但重要消防设备的供电回路,有条件时可采用耐火型电缆。
二类建筑的消防设备宜采用阻燃电缆。
区别不大,灵活运用!