供配电系统的功率损耗与电能损耗
neuy_25141
neuy_25141 Lv.10
2015年07月09日 18:49:00
只看楼主

P30•4、Q30•4、S30•4-车间变电所中变压器高压侧的有功、无功及视在计算负荷; ΔPT、ΔQT-变压器的有功损耗与无功损耗(kW、kvar)。 计算目的:用于车间变电所高压母线的选择。 计算目的:用于选择总降压变电所出线及其上的开关设备。 计算目的:用于选择总降压变电所低压母线以及选择总降压变电所主变压器容量。 计算目的:全厂总计算负荷的数值可作为向供电部门申请全厂用电的依据,并作为原始资料进行高压供电线路的电气计算,选择高压进线导线及进线开关设备。

P30•4、Q30•4、S30•4-车间变电所中变压器高压侧的有功、无功及视在计算负荷;

ΔPT、ΔQT-变压器的有功损耗与无功损耗(kW、kvar)。

α ---年平均有功负荷系数,取0.7~0.75;

β ---年平均无功负荷系数,取0.76~0.82;

Ta-----年实际工作小时数,一班制取2300h,两班制取4600h,三班制取6900h

功率因数和无功功率补偿

综上可知,电力系统功率因数的高低是十分重要的问题, 因此,必须设法提高电力网中各种有关部分的功率因数。目前供电部门实行按功率因数征收电费,因此功率因数的高低也是供电系统的一项重要的经济指标。

例2.6.1 某工厂的计算负荷为2400kW,平均功率因数为0.67。根据规定应将平均功率因数提高到0.9(在10kV侧固定补偿),如果采用BWF-10.5-40-1型并联电容器,需装设多少个?并计算补偿后的实际平均功率因数。(取平均负荷系数α=0.75)
免费打赏

相关推荐

APP内打开