用蒸发冷时用不用再装储液器???
cclzkt
cclzkt Lv.3
2015年07月09日 16:53:08
来自于制冷技术
只看楼主

用蒸发冷时用不用再装储液器???谢谢高手指点。

用蒸发冷时用不用再装储液器???谢谢高手指点。
免费打赏
斗战圣佛
2015年07月10日 08:11:41
2楼
用不用储液器和用什么样的冷凝器没半毛钱关系!
和你的系统工艺设计有关。
回复
xlvfi520
2015年07月11日 16:50:05
3楼
高压储液器是用来平衡机组由于工况变化或进行能量调整时相应产生的制冷剂变化量,起到质量流量平衡器的作用。建议蒸发冷加装高压储液器。
回复
斗战圣佛
2015年07月12日 13:42:24
4楼
赞同楼上的观点!
回复
co1433902977079
2015年07月21日 14:06:41
5楼
蒸发冷是要加储液器的,如果是壳管冷凝器的制冷剂直接储存在冷凝器里就好,蒸发冷都是管子又没有储存空间。
回复
制冷小学徒
2015年07月22日 09:03:44
6楼
进来看看高手们的回答。
回复
hgdhgdhgd123
2015年11月29日 10:26:14
7楼
主要还是看系统设计,不一定非得加
回复
ybs056
2016年03月13日 16:51:40
8楼
冷凝器的形式与贮液器无关,贮液器不能省。
回复
荣昌制冷
2016年03月14日 08:06:20
9楼
系统用蒸发型冷凝器了,这么大的系统还用问用不用储液器?我多次说过,凡是使用了节流阀节流的制冷系统,都应该设置储液器,这是为稳定和保证系统在循环中有足够的制冷剂的必要。除非是小型的氟水冷式冷凝机组,冷凝器和储液器为一体。
回复
co1453962987373
2016年03月14日 09:54:34
10楼
储液2.jpg
回复
荣昌制冷
2016年03月14日 10:31:22
11楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-3-14 10:40 编辑 北京联通 发表于 2016-3-14 09:54 什么叫“除非必需”?就是必须!该必需就得必需!简直是胡说八道的垃圾论述!不懂就不要把这种垃圾论述拿来乱套用了!把这种垃圾套用在这里完全是一种无知!“单个蒸发器”,也有大有小,小的如同冰箱蒸发器,毛细管节流,当然不能要储液器了,设了储液器反而会造成祸害!小型及以上的制冷系统,使用节流阀节流,如果没有储液器,上哪去用上液体节流啊?还说“无使用价值”,简直是放屁!!!“系统中过量的液体”与设不设储液器有何相干?谁叫你不按规定加注制冷剂啊?就是没有储液器的系统也会因加多了而液体过多。对于使用节流阀节流的制冷系统,如果不设储液器,看看是否能正常运行得了?是否能稳定得了?简直是不知哪弄来的荒唐可笑的谬论!整天把这种垃圾搬来搬去,不怕人耻笑!只有无知的才会这样做!