请问:有一10KV馈电柜,所带负荷为1000KVA变压器,CT变比用150/1的大吗?大了有何影响?如何判断CT变比是否合适?
如果保护在柜内,没有出去的线,100/5就可以了。
10kV多选二次是5A的,测量、计量选75/5,保护要看短路电流,如果短路电流是10kA,5P20的变比要选到500/5